8.2 场区控制测量
Ⅰ 场区平面控制网
8.2.1 场区平面控制网可根据场区的地形条件和建(构)筑物的布置情况,布设成建筑方格网、卫星定位测量控制网、导线网或三角形网等形式。8.2.2 场区平面控制网应根据工程规模和工程需要分级布设。对于建筑场地大于1k㎡的工程项目或重要工业区,应建立一级及以上精度等级的平面控制网;对于场地面积小于1k㎡的工程项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网。场区平面控制网相对于勘察阶段控制点的定位精度,不应大于50mm。
8.2.3 控制网点位应选择相互通视、便于施测、易于保存的地点,并应埋设标石,标石顶面宜加装强制对中装置。标石的埋设深度应根据地质条件、冻深和场地设计标高确定。
8.2.4 建筑方格网的建立应符合下列规定:
1 建筑方格网测量的主要技术要求应符合表8.2.4-1的规定。
表8.2.4-1 建筑方格网测量的主要技术要求

2 建筑方格网点的布设应与建(构)筑物的设计轴线平行,并应构成正方形或矩形格网。
3 建筑方格网的测设方法可采用布网法或轴线法。采用布网法时,宜增测方格网的对角线;采用轴线法时,长轴线的定位点不得少于3点,点位偏离直线应在5″以内,短轴线应根据长轴线定向,直角偏差应在5″以内。水平角观测的测角中误差不应大于2.5″。
4 建筑方格网点应埋设顶面为标志板的标石,标石埋设应符合本标准附录D的规定。
5 建筑方格网的水平角观测可采用方向观测法,水平角观测的主要技术要求应符合表8.2.4-2的规定。
表8.2.4-2 水平角观测的主要技术要求(″)

6 建筑方格网的边长应采用电磁波测距仪器往返观测各一测回测定,并应进行温度、气压和仪器加、乘常数改正。
7 观测数据经平差处理后,应将测量坐标与设计坐标进行比较,应确定归化数据,并应在标石标志板上将点位归化至设计位置。
8 点位归化后,应进行角度和边长的复测检查。建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值应符合表8.2.4-3的规定。
表8.2.4-3 建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值

注:D为方格网的边长。
8.2.5 场区控制网采用卫星定位测量的主要技术要求应符合表8.2.5的规定。
表8.2.5 场区控制网采用卫星定位测量的主要技术要求

8.2.6 场区控制网采用导线网时,相邻边的长度比不宜超过1∶3,场区导线测量的主要技术要求应符合表8.2.6的规定。

表8.2.6 场区导线测量的主要技术要求

注:n为测站数。
8.2.7 场区控制网采用三角形网测量的主要技术要求应符合表8.2.7的规定。
表8.2.7 场区三角形网测量的主要技术要求

8.2.8 卫星定位测量控制网、导线网及三角形网测量的其他技术要求可按本标准第3章的有关规定执行。
Ⅱ 场区高程控制网
8.2.10 大中型施工项目的场区高程测量精度不应低于三等水准,主要技术要求应按本标准第4.2节的有关规定执行。
8.2.11 水准点可单独布设在场地稳定的区域,也可设置在平面控制点的标石上。水准点间距宜小于1km,距离建(构)筑物不宜小于25m,距离回填土边线不宜小于15m。
8.2.12 施工中,高程控制点标石不能保存时,应将控制点高程引测至稳固的建(构)筑物上,引测的精度不应低于原控制点的精度等级。
条文说明
Ⅰ 场区平面控制网
8.2.2 场区施工控制网分级布设不同于常规控制测量逐级控制或加密,场区一、二级控制测量只是精度等级不同,没有先后次序之分。具体作业要根据工程规模和工程需要选择合适的精度等级。新建场区控制网要求与勘察阶段控制网的平面基准保持一致,对于新建、扩建、改建项目,要求场区施工控制点相对于勘察阶段控制点的点位精度,不得大于50mm。8.2.3 施工控制点是施工定位的依据,将在未来长期使用,只有这些点位完好无损,才能确保定位测量的正确性。施工控制点标石的埋设深度,需埋至比较密实的原状土或持力层上,并考虑冻深情况。埋设在设计回填范围内的控制点极不稳定,因此要求根据场地设计标高确定标石的位置及埋深。
8.2.4 对于建筑方格网的建立说明如下:
(1)一般性建筑物定位的点位中误差m点≤10mm,而点位误差受场区控制点的起算误差和放样误差的共同影响,即:





则测距相对中误差为:
mS/S=5.66/200000=1/35400,取mS/S=1/30000
由式(65),有:

则mβ=5.8″,取mβ=5″。
基于以上估算,确定了一级方格网的基本指标,二级方格网的基本指标是在此基础上做适当调整确定的。
(2)布网法是目前较普遍采用的敷设建筑方格网的方法,特点是一次整体布网,经统一平差后求得各点的坐标最或是值,然后改正至设计坐标位置。规模较大的网增测对角线,有利于提高网的强度和加强检核。
轴线法是先测设控制轴线(相当于较高一级的施工控制),再将方格网分割成几个大矩形。本标准规定轴交角的观测精度为2.5″,目的是为了减小整个网形的扭曲。
(3)方格网水平角观测相对勘察阶段的控制网,测回数略有增加,观测限差提高一个级别。
(4)为了确保点位归化的正确性,要求对方格网的角度和边长进行复测检查。复测检查的偏差限值,分别取其相应等级的测角中误差和边长中误差的
倍。8.2.5 场区卫星定位测量控制网边长和边长相对中误差指标与三角形网相同。对于边长较短的控制网,需注意观测方法,保证测角精度,否则相对精度难以满足要求。
8.2.6 根据施工项目对场区控制网的要求和方格网的基本精度指标,从保证相邻最弱点精度出发,给出了场区导线控制测量的基本要求,其主要指标与本标准第3.4节的要求是一致的。
8.2.7 三角形网测量技术指标是基于相邻最弱点的点位中误差为10mm(施工要求)提出的。以二级三角形网为例,平均边长为200m,测边相对中误差为1/20000。根据式(66),测角中误差为:

Ⅱ 场区高程控制网
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 工业与民用建筑施工测量
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语、符号和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 2.3 缩略语
- 3 平面控制测量
- 3.1 一般规定
- 3.2 卫星定位测量
- 3.3 导线测量
- 3.4 三角形网测量
- 3.5 自由设站测量
- 4 高程控制测量
- 4.1 一般规定
- 4.2 水准测量
- 4.3 电磁波测距三角高程测量
- 4.4 卫星定位高程测量
- 5 地形测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 图根控制测量
- 5.3 测绘方法与技术要求
- 5.4 一般地区地形测图
- 5.5 城镇建筑区地形测图
- 5.6 工矿区现状图测量
- 5.7 水域地形测量
- 5.8 数字线划图
- 5.9 数字高程模型
- 5.10 数字正射影像图
- 5.11 数字三维模型
- 6 线路测量
- 6.1 一般规定
- 6.2 铁路、公路测量
- 6.3 架空索道测量
- 6.4 自流和压力管线测量
- 6.5 架空输电线路测量
- 7 拼下管线测量
- 7.1 一般规定
- 7.2 地下管线探查
- 7.3 地下管线施测
- 7.4 地下管线图绘制
- 7.5 地下管线信息系统
- 8 施工测量
- 8.1 一般规定
- 8.2 场区控制测量
- 8.3 工业与民用建筑施工测量
- 8.4 水工建筑物施工测量
- 8.5 桥梁施工测量
- 8.6 核电厂施工测量
- 8.7 隧道施工测量
- 8.8 综合管廊施工测量
- 9 竣工总图的编绘与实测
- 9.1 一般规定
- 9.2 竣工总图的编绘
- 9.3 竣工总图的实测
- 10 变形监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 水平位移监测基准网
- 10.3 垂直位移监测基准网
- 10.4 基本监测方法与技术要求
- 10.5 工业与民用建筑变形监测
- 10.6 水工建筑物变形监测
- 10.7 地下工程变形监测
- 10.8 桥梁变形监测
- 10.9 滑坡监测
- 10.10 核电厂变形监测
- 10.11 数据处理与变形分析
- 10.12 变形监测信息系统
- 附录A 精度要求较高工程的中误差评定方法
- 附录B 平面控制点标志及标石的埋设规格
- B.1 平面控制点标志
- B.2 平面控制标石埋设
- B.3 变形监测观测墩结构图
- 附录C 高程控制点标志及标石的埋设规格
- C.1 高程控制点标志
- C.2 水准点标石埋设
- C.3 深埋水准点结构图
- 附录D 建筑方格网点标石规格及埋设
- 附录E 建(构)筑物主体倾斜率和按差异沉降
- 附录F 基础相对倾斜值和基础挠度计算公式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475