12.3 一般项目
12.3.1 配电系统选择的导体截面不得低于设计值。
检验方法:核查质量证明文件;尺量检查。
检查数量:每种规格检验不少于5次。
12.3.2 母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时应牢固可靠。
检验方法:使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。
检查数量:母线按检验批抽查10%。
12.3.3 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字形(三叶形)敷设,且不得形成闭合铁磁回路。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
12.3.4 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
检验方法:在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷,使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。
检查数量:全数检查。
    
      
    12.3.1 配电系统选择的导体(电线、电缆、母线)截面积不得低于设计值。
12.3.2 加强对母线压接头的质量控制,避免由于压接头的加工质量问题而产生局部接触电阻增加,从而造成发热,增加损耗。母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中有关规定。
母线搭接螺栓的拧紧力矩如表3所示。
12.3.4 电源各相负载不均衡会影响照明器具的发光效率和使用寿命,造成电能损耗和资源浪费。检查方法中的试运行不是带载运行,应该是在所有照明灯具全部投入的情况下用功率表测量。
12.3.2 加强对母线压接头的质量控制,避免由于压接头的加工质量问题而产生局部接触电阻增加,从而造成发热,增加损耗。母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中有关规定。
母线搭接螺栓的拧紧力矩如表3所示。
	表3 母线搭接螺栓的拧紧力矩
	
12.3.3 交流单相或三相单芯电缆如果并排敷设或用铁制卡箍固定会形成铁磁回路,造成电缆发热,增加损耗并形成安全隐患。
12.3.4 电源各相负载不均衡会影响照明器具的发光效率和使用寿命,造成电能损耗和资源浪费。检查方法中的试运行不是带载运行,应该是在所有照明灯具全部投入的情况下用功率表测量。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.2 主控项目
 - 下一节:13 监测与控制节能工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 技术与管理
 - 3.2 材料与设备
 - 3.3 施工与控制
 - 3.4 验收的划分
 - 4 墙体节能工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 幕墙节能工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 门窗节能工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 屋面节能工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 地面节能工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 供暖节能工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 通风与空调节能工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 空调与供暖系统冷热源及管网节能工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 配电与照明节能工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 主控项目
 - 12.3 一般项目
 - 13 监测与控制节能工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 主控项目
 - 13.3 一般项目
 - 14 地源热泵换热系统节能工程
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 主控项目
 - 14.3 一般项目
 - 15 太阳能光热系统节能工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 主控项目
 - 15.3 一般项目
 - 16 太阳能光伏节能工程
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 主控项目
 - 16.3 一般项目
 - 17 建筑节能工程现场检验
 - 17.1 围护结构现场实体检验
 - 17.2 设备系统节能性能检验
 - 18 建筑节能分部工程质量验收
 - 附录A 建筑节能工程进场材料和设备复验项目
 - 附录B 保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检验方法
 - 附录C 保温板粘结面积比剥离检验方法
 - 附录D 保温浆料干密度、导热系数、抗压强度检验方法
 - 附录E 中空玻璃密封性能检验方法
 - 附录F 外墙节能构造钻芯检验方法
 - 附录G 正常检验抽样判定
 - 附录H 建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475