9.5 建筑设备管理系统
9.5.1 商店建筑的建筑设备管理系统应建立对各类机电设备系统运行监控、信息共享功能的集成平台,并应满足零售业态和物业运维管理的需求。
9.5.2 建筑设备管理系统对公共区域照明的控制应采用统一操作界面,提供开放、灵活的编辑平台,并可根据零售业态需求进行逻辑控制、扩展更新,优化控制策略。
9.5.3 营业区等人员密度相对变化较大的区域,空调季节宜根据室内空气质量标准对全空气系统的新风量进行调节控制,非空调季节可实现全新风控制方式,改善室内温湿度及空气质量环境。
9.5.4 大、中型商店停车库的通风系统可通过定时启停、台数控制等方式,根据停车库内的CO浓度进行自动控制。
9.5.3 设计定风量全空气调节系统时,宜采取可调新风比或全新风运行的措施。随着室内人员、照明启闭、发热设备等变化以及室外气象参数变化,都会导致室内负荷变化,因此需要对空调系统进行运行调节。新风量的控制与工况的转换,一般采用新风和回风的焓值控制方法。
在过渡季节,空气调节系统采用增大新风比或全新风方式运行,都可以大量节省空气处理所需消耗的能量,并有效地改善空调区内空气品质,应推广应用。
在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风需求控制,即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使室内CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。
9.5.4 大、中型商店停车库的通排风系统控制方式:当车流量变化有规律时,可按时间设定风机开启台数。无规律时宜采用CO浓度传感器联动控制多台并联风机或可调速风机的方式。
- 上一节:9.4 信息设施系统
- 下一节:9.6 公共建筑能耗监测系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 供电规划
- 3.3 负荷分级
- 3.4 负荷计算
- 3.5 电源及供配电系统
- 3.6 配变电所
- 4 低压配电
- 4.1 一般规定
- 4.2 低压配电系统
- 4.3 导体选择
- 4.4 电气火灾监控系统
- 4.5 常用设备电气装置
- 5 电气照明
- 5.1 一般规定
- 5.2 照明
- 5.3 消防应急照明与疏散指示标志
- 6 配电线路布线系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 电线电缆的选择
- 6.3 电线电缆的敷设
- 7 防雷与接地
- 7.1 一般规定
- 7.2 防雷
- 7.3 等电位联结
- 7.4 接地
- 8 电气节能
- 8.1 一般规定
- 8.2 节能措施
- 9 智能化系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 信息化应用系统
- 9.3 智能化集成系统
- 9.4 信息设施系统
- 9.5 建筑设备管理系统
- 9.6 公共建筑能耗监测系统
- 9.7 公共安全系统
- 9.8 机房工程
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475