9.3 智能化集成系统
9.3.1 商店建筑智能化集成系统宜采用基于TCP/IP的网络协议,具有标准化通信方式和信息交互的能力,宜采用浏览器/服务器(B/S)的网络架构。
9.3.2 商店建筑智能化集成系统应具有对全局事件进行综合处理的能力,实现智能化子系统的集成控制和联动,并应具备对突发事件的响应能力,实现全局联动管理。
9.3.3 大、中型商店建筑的智能化集成系统宜支持营业区的消防报警与视频监控系统的联动。
9.3.4 大型商店建筑智能化集成系统应具有预案管理、安全预警、紧急通信和系统联动等功能。
9.3.5 大型商店建筑智能化集成系统应支持开、闭店自检功能。
9.3.1 B/S即Browser/Server,也称作浏览器/服务器模式,是一种网络结构模式。这种模式统一了客户端,将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,简化了系统的开发、维护和使用,是智能化集成系统的常用架构。