目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 量程指示偏差试验(适用于具有浓度显示功能的试样)
	4.4.1 试验步骤
使试样处于正常监视状态。分别使被监测区域内的可燃气体浓度达到其满量程的25%、50%和75%,试验期间,每个浓度的试验气体应至少保持60s,记录试样的浓度显示值。
使试样处于正常监视状态。分别使被监测区域内的可燃气体浓度达到其满量程的25%、50%和75%,试验期间,每个浓度的试验气体应至少保持60s,记录试样的浓度显示值。
	4.4.2 试验设备
试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
      
试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.3 报警动作值试验
 - 下一节:4.5 响应时间试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 外观要求
 - 3.3 性能
 - 4 试验
 - 4.1 试验纲要
 - 4.2 基本性能试验
 - 4.3 报警动作值试验
 - 4.4 量程指示偏差试验(适用于具有浓度显示功能的试样)
 - 4.5 响应时间试验
 - 4.6 方位试验
 - 4.7 报警重复性试验
 - 4.8 预热期间报警试验
 - 4.9 防爆性能试验
 - 4.10 电压波动试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.11 电池容量试验
 - 4.12 绝缘电阻试验
 - 4.13 电气强度试验
 - 4.14 静电放电抗扰度试验
 - 4.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.16 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.17 浪涌(冲击)抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.19 高温(运行)试验
 - 4.20 低温(运行)试验
 - 4.21 恒定湿热(运行)试验
 - 4.22 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.23 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.24 跌落试验
 - 4.25 抗气体干扰性能试验
 - 4.26 抗中毒性能试验
 - 4.27 低浓度运行试验
 - 4.28 长期稳定性试验
 - 4.29 一氧化碳低浓度响应性能试验(仅适用于探测一氧化碳的试样)
 - 5 检验规则
 - 5.1 出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志
 - 6.1 总则
 - 6.2 产品标志
 - 6.3 质量检验标志
 - 附录A 可燃气体探测器报警历史记录读取装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475