目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 外观要求
 - 3.3 性能
 - 4 试验
 - 4.1 试验纲要
 - 4.2 基本性能试验
 - 4.3 报警动作值试验
 - 4.4 量程指示偏差试验(适用于具有浓度显示功能的试样)
 - 4.5 响应时间试验
 - 4.6 方位试验
 - 4.7 报警重复性试验
 - 4.8 预热期间报警试验
 - 4.9 防爆性能试验
 - 4.10 电压波动试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.11 电池容量试验
 - 4.12 绝缘电阻试验
 - 4.13 电气强度试验
 - 4.14 静电放电抗扰度试验
 - 4.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.16 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.17 浪涌(冲击)抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)
 - 4.19 高温(运行)试验
 - 4.20 低温(运行)试验
 - 4.21 恒定湿热(运行)试验
 - 4.22 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.23 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.24 跌落试验
 - 4.25 抗气体干扰性能试验
 - 4.26 抗中毒性能试验
 - 4.27 低浓度运行试验
 - 4.28 长期稳定性试验
 - 4.29 一氧化碳低浓度响应性能试验(仅适用于探测一氧化碳的试样)
 - 5 检验规则
 - 5.1 出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志
 - 6.1 总则
 - 6.2 产品标志
 - 6.3 质量检验标志
 - 附录A 可燃气体探测器报警历史记录读取装置
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475