5.4 干粉系统试验
	5.4.1 干粉罐
	5.4.1.1 检查干粉罐的检验证书,判断试验结果是否符合4.4.1.1的要求。
	5.4.1.2 检查干粉罐是否设置安全阀,查阅安全阀检验证书,判断试验结果是否符合4.4.1.2的要求。
	5.4.1.3 检查干粉罐是否设置手动泄压装置,判断试验结果是否符合4.4.1.3的要求。
	5.4.1.4 目测检查干粉罐内、外表面,检查干粉罐是否进行防腐蚀处理,判断试验结果是否符合4.4.1.4的要求。
	5.4.1.5 用标准色卡对比检查,判断试验结果是否符合4.4.1.5的要求。
	5.4.1.6 检查干粉罐上的标识的固定方式和标识内容,判断试验结果是否符合4.4.1.6的要求。
	
		5.4.2 钢瓶
	
		5.4.2.1 检查钢瓶合格证或检验报告,判断试验结果是否符合4.4.2.1的要求。
	
		5.4.2.2 检查钢瓶的安装情况和衬物,判断试验结果是否符合4.4.2.2的要求。
	
		5.4.2.3 检查钢瓶上的标识的固定方式、位置和内容,判断试验结果是否符合4.4.2.3的要求。
	
		5.4.2.4 对钢瓶进行充气操作,检查充装接口的位置,判断试验结果是否符合4.4.2.4的要求。
	
		5.4.2.5 目测检查钢瓶及减压阀后的输气管路是否设置安全阀,检查安全阀的检验报告,判断试验结果是否符合4.4.2.5的要求。
	
		5.4.2.6 操作钢瓶启闭阀门,判断试验结果是否符合4.4.2.6的要求。
	5.4.3 减压阀
	5.4.3.1 查阅减压阀合格证或检验证书,判断是否符合4.4.3.1的要求。
	5.4.3.2 连接标准气源,测试减压阀后输气管路的压力,判断试验结果是否符合4.4.3.2的要求。
	5.4.3.3 检查减压阀和标识,判断试验结果是否符合4.4.3.3的要求。
	5.4.3.4 连接标准气源,操作减压阀连续启闭10次,记录每次压力表读数,判断试验结果是否符合4.4.3.4的要求。
	5.4.3.5 检查系统减压阀的调节方式和警示说明,判断试验结果是否符合4.4.3.5的要求。
	
		5.4.4 管路
5.4.4.1 检查钢瓶至干粉罐的管路是否设置总阀,检查减压阀至干粉罐的管路是否设置安全阀,判断试验结果是否符合4.4.4.1的要求。
5.4.4.1 检查钢瓶至干粉罐的管路是否设置总阀,检查减压阀至干粉罐的管路是否设置安全阀,判断试验结果是否符合4.4.4.1的要求。
	5.4.4.2 用比色卡检查输气管路颜色,判断试验结果是否符合4.4.4.2的要求。
	5.4.4.3 检查出粉管路阀门,判断试验结果是否符合4.4.4.3的要求。
	5.4.4.4 检查出粉管路的制造材质报告,判断试验结果是否符合4.4.4.4的要求。
	5.4.4.5 检查出粉管路是否设置吹扫装置,判断试验结果是否符合4.4.4.5的要求。
	
		5.4.5 干粉炮
	
		    按照GB19156中的相关试验方法对干粉炮进行试验,判断试验结果是否符合4.4.5的要求。
	
		5.4.6 干粉枪
	
		    按照GB25200中的相关试验方法对干粉枪进行性能试验,判断试验结果是否符合4.4.6的要求。
	
		5.4.7 干粉软管卷盘
5.4.7.1 检查干粉车是否设置软管卷盘,判断试验结果是否符合4.4.7.1的要求。
	5.4.7.1 检查干粉车是否设置软管卷盘,判断试验结果是否符合4.4.7.1的要求。
		5.4.7.2 检查卷盘的检验报告,用卷尺测量卷盘的长度,判断试验结果是否符合4.4.7.2的要求。
	
		5.4.8 喷射系统
	
		5.4.8.1 干粉额定装载量
	
		    使用称重设备分别测量干粉罐满载时和空载时干粉车的质量,计算干粉车满载质量与空载质量的差值,即为干粉额定装载量,判定试验结果是否符合表1的要求。
	
		5.4.8.2 最高工作压力
	
		    保持干粉炮(枪)处于关闭状态,打开全部钢瓶阀门,待压力平衡后,使用压力表测量干粉罐压力,判定试验结果是否符合表1的要求。
	
		5.4.8.3 最低工作压力
干粉喷射完成后,使用压力表读取干粉罐内压力,判定试验结果是否符合表1的要求。
		
干粉喷射完成后,使用压力表读取干粉罐内压力,判定试验结果是否符合表1的要求。
			5.4.8.4 充气时间
		
			    打开所有钢瓶阀门,向干粉罐内充气并使用秒表开始计时,到罐内压力达设计规定的额定工作压力的时间即为充气时间,判定试验结果是否符合表1的要求。
		
			5.4.8.5 有效喷射率
		
			    干粉炮在达到额定工作压力后开始喷射,并使用秒表计时,待降到最低工作压力时停止喷射并记录有效喷射时间。
		
			    按式(1)计算有效喷射率:
	
	    式中:
	    E——有效喷射率,单位为千克每秒(kg/s);
m——干粉装填量,单位为千克(kg);
mE——剩余干粉质量,单位为千克(kg);
T——有效喷射时间,单位为秒(s)。
	
m——干粉装填量,单位为千克(kg);
mE——剩余干粉质量,单位为千克(kg);
T——有效喷射时间,单位为秒(s)。
		    判定试验结果是否符合表1的要求。
	
		5.4.8.6 剩粉率
	
		    喷射完成后,取出干粉罐内剩余干粉并称重,计算剩粉率,判定试验结果是否符合表1的要求。
	
		5.4.9 密封性能试验
	
		5.4.9.1 高压管路密封性能试验
	
		    封闭高压管路各出入口,将管路注满液压油,用试压泵向管路内缓慢加压至高压管路最大工作压力的1.1倍,保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合4.4.9.1的规定。
	
		5.4.9.2 喷射管路密封性能试验
	
		    封闭喷射管路各出入口,将管路注满水,用试压泵向管路内缓慢加压至系统最大喷射压力的1.1倍,保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合4.4.9.2的要求。
	
		5.4.10 强度性能试验
	
		5.4.10.1 高压管路强度性能试验
	
		    封闭高压管路各出入口,将管路注满液压油,用试压泵向管路内缓慢加压至高压管路最大工作压力的1.25倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合4.4.10.1的要求。
	
		5.4.10.2 喷射管路强度性能试验
	
		    封闭喷射管路各出入口,将管路注满水,用试压泵向管路内缓慢加压至系统最大喷射压力的1.5倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合4.4.10.2的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.3 底盘改制试验
 - 下一节:5.5 消防水力系统试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 技术要求
 - 4.1 基本要求
 - 4.2 整车要求
 - 4.3 底盘改制要求
 - 4.4 干粉系统要求
 - 4.5 消防水力系统要
 - 4.6 仪器、仪表要求
 - 4.7 附加储气瓶要求
 - 4.8 器材的配备及摆放固定要求
 - 4.9 警报灯具要求
 - 4.10 随车文件、工具及易损件要求
 - 4.11 标志
 - 5 试验方法
 - 5.1 基本要求试验
 - 5.2 整车要求
 - 5.3 底盘改制试验
 - 5.4 干粉系统试验
 - 5.5 消防水力系统试验
 - 5.6 仪器、仪表试验
 - 5.7 附加储气瓶试验
 - 5.8 器材的配备及摆放固定试验
 - 5.9 警报灯具试验
 - 5.10 随车文件、工具及易损件检查
 - 5.11 标志检查
 - 6 检验规则
 - 6.1 检验分类
 - 6.2 判定规则
 - 7 包装、运输和贮存
 - 7.1 包装
 - 7.2 运输
 - 7.3 贮存
 
- 