4.2 整车要求
	4.2.1 干粉炮和各种阀门、开关等操作应灵活可靠,并有中文标注。
	4.2.2 钢瓶出口处、减压阀的前后以及干粉罐均应安装防震压力表,精度等级不应低于2.5级,安装位置应便于观察。
	4.2.3 采用自动控制阀门应具备手动应急操作功能;采用气动阀门应设置集中放气开关。
	4.2.4 干粉罐和钢瓶应便于检查和更换,瓶口不应朝向控制面板前操作的人员。
	4.2.5 系统在操作人员便于观察位置应设置中文操作说明和工作原理图标牌,字高不应低于7mm,保证操作人员能够正确操作干粉系统。标牌应可靠固定,不应因震动、高温、水淋及其他原因脱落,应有保证阅读的照明。
      