附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量
C.0.1 1kV~3kV常用电力电缆持续允许载流量见表C.0.1-1~表C.0.1-4。
	
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
2 单芯只适用于直流。
	
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
2 单芯只适用于直流。
	
  注:1 持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;
2 水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
	
  注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
C.0.2 6kV 3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.2。
	
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
2 电缆导体工作温度大于70℃时,持续允许载流量还应符合本标准第3.6.4条的规定。
C.0.3 10kV 3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.3。
	
    
      

2 单芯只适用于直流。

2 单芯只适用于直流。

	    取消了原标准表C.0.1-1~2、表C.0.2-1~2和表C.0.3中已不常用的不滴流纸绝缘电缆。
	    取消了原标准表C.0.2-1、表C.0.2-2中6kV3芯聚氯乙烯绝缘电缆,并将原标准表C.0.2-1、表C.0.2-2中6kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆空气中和直埋敷设时的持续允许载流量数据合并为“表C.0.26kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量”中。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电缆型式与截面选择
 - 3.1 电力电缆导体材质
 - 3.2 电力电缆绝缘水平
 - 3.3 电力电缆绝缘类型
 - 3.4 电力电缆护层类型
 - 3.5 电力电缆芯数
 - 3.6 电力电缆导体截面
 - 3.7 控制电缆及其金属屏蔽
 - 4 电缆附件及附属设备的选择与配置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自容式充油电缆的供油系统
 - 5 电缆敷设
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 敷设方式选择
 - 5.3 电缆直埋敷设
 - 5.4 电缆保护管敷设
 - 5.5 电缆沟敷设
 - 5.6 电缆隧道敷设
 - 5.7 电缆夹层敷设
 - 5.8 电缆竖井敷设
 - 5.9 其他公用设施中敷设
 - 5.10 水下敷设
 - 6 电缆的支持与固定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 电缆支架和桥架
 - 7 电缆防火与阻止延燃
 - 附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
 - 附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线
 - 附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量
 - 附录D 敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数
 - 附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
 - E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
 - E.2 自容式充油电缆导体允许最小截面
 - 附录F 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法
 - 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度
 - 附录H 电缆穿管敷设时允许最大管长的计算方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475