3.7 控制电缆及其金属屏蔽
3.7.1 控制电缆应采用铜导体。
3.7.2 控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750V。
3.7.3 控制电缆的绝缘类型和护层类型选择应符合敷设环境条件和环境保护的要求,并应符合本标准第3.3节和第3.4节的有关规定。
3.7.4 控制电缆芯数选择应符合下列规定:
1 控制、信号电缆应选用多芯电缆。当芯线截面为1.5m㎡和2.5m㎡时,电缆芯数不宜超过24芯。当芯线截面为4m㎡和6m㎡时,电缆芯数不宜超过10芯。
2 控制电缆宜留有备用芯线。备用芯线宜结合电缆长度、芯线截面及电缆敷设条件等因素综合考虑。
3 下列情况的回路,相互间不应合用同一根控制电缆:
1)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路;
2)低电平信号与高电平信号回路;
3)交流断路器双套跳闸线圈的控制回路以及分相操作的各相弱电控制回路;
4)由配电装置至继电器室的同一电压互感器的星形接线和开口三角形接线回路。
4 弱电回路的每一对往返导线应置于同一根控制电缆。
5 来自同一电流互感器二次绕组的三相导体及其中性导体应置于同一根控制电缆。
6 来自同一电压互感器星形接线二次绕组的三相导体及其中性导体应置于同一根控制电缆。来自同一电压互感器开口三角形接线二次绕组的2(或3)根导体应置于同一根控制电缆。
3.7.5 控制电缆截面选择应符合下列规定:
1 保护装置电流回路截面应使电流互感器误差不超过规定值;
2 继电保护及自动装置电压回路截面应按最大负荷时电缆的电压降不超过额定二次电压的3%;
3 控制回路截面应按保护最大负荷时控制电源母线至被控设备间连接电缆的电压降不应超过额定二次电压的10%;
4 强电控制回路截面不应小于1.5m㎡,弱电控制回路截面不应小于0.5m㎡;
5 测量回路电缆截面应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的规定。
3.7.6 控制电缆金属屏蔽选择应符合下列规定:
1 强电回路控制电缆,除位于高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长需抑制干扰外,可不含金属屏蔽;
2 弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,应具有金属屏蔽;
3 微机型继电保护及计算机监控系统二次回路的电缆应采用屏蔽电缆;
4 控制和保护设备的直流电源电缆应采用屏蔽电缆。
3.7.7 控制电缆金属屏蔽类型选择,应按可能的电气干扰影响采取综合抑制干扰措施,并应满足降低干扰或过电压的要求,同时应符合下列规定:
1 位于110kV及以上配电装置的弱电控制电缆宜选用总屏蔽或双层式总屏蔽。
2 用于集成电路、微机保护的电流、电压和信号接点的控制电缆应选用屏蔽电缆。
3 计算机监控系统信号回路控制电缆的屏蔽选择应符合下列规定:
1)开关量信号可选用总屏蔽;
2)高电平模拟信号宜选用对绞线芯总屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽;
3)低电平模拟信号或脉冲量信号宜选用对绞线芯分屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。
4 其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,选用适宜的屏蔽型式。
5 电缆具有钢铠、金属套时,应充分利用其屏蔽功能。
3.7.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式应符合下列规定:
1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层不得构成两点或多点接地,应集中式一点接地;
2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的控制电缆屏蔽层应在开关安置场所与控制室同时接地;除本条第1款、第2款情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大时,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大时,可采用一点接地;
3 双重屏蔽或复合式总屏蔽宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地;
4 两点接地选择,尚宜在暂态电流作用下屏蔽层不被烧熔;
5 不应使用电缆内的备用芯替代屏蔽层接地。
    
      
	3.7.1 系原条文3.1.1保留条文。
控制和信号电缆导体截面一般较小,使用铝芯在安装时的弯折常有损伤,与铜导体和端子的连接往往出现接触电阻过大,且铝材具有蠕动属性,连接的可靠性较差,故明确要求控制和信号电缆采用铜导体。
3.7.2 系原条文3.3.5修改条文。
实际工程已很少采用沿110kV及以上高压电缆线路并行敷设的控制电缆(导引电缆)作为纵联差动保护、监测信号等传输手段,故取消导引电缆相关条文。
3.7.3 系新增条文。
控制电缆一般属于1kV以下低电压等级,电气绝缘强度要求低,易于满足,但其绝缘类型和护层类型同样需要根据电缆敷设环境条件和环境保护的要求进行选择,如适应环境温度条件、防水性能、移动场所、防放射线、防白蚁、低烟、无卤要求等,这些要求除了电压等级、电缆结构等特殊条件不适合控制电缆外,其他基本同电力电缆。
3.7.4 系原条文3.6.2~3.6.4修改条文。
根据工程实践和相关电力行业标准,按照不同芯线截面对控制电缆芯数的范围和预留备用芯数作出基本规定。
第5款和第6款系根据国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)第18.7.2条和18.7.4条要求增加的。
3.7.5 系原条文3.6.10修改条文。
新增加了继电保护装置、控制装置和测量装置用控制电缆截面的选择要求。
3.7.6 系原条文3.6.5和3.6.6修改条文。
根据现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的规定,增加了控制和保护设备的直流电源电缆应采用屏蔽电缆。
3.7.7 系原条文3.6.7修改条文。
1 现在控制保护装置都基本采用微机型保护,且普遍采用屏蔽控制电缆,打包采购价格与普通控制电缆基本相当,故本次修订包含110kV电压等级配电装置。
3.7.8 系原条文3.6.8和3.6.9修改条文。
根据国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2014)第18.7.7条“严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地”的要求增加了第5款,取消了原标准第3.6.8条可增加备用芯一点接地的方式。因采用电缆备用芯接地方式,虽能对高频干扰起到一定的抑制效果,但对低频干扰的抑制效果作用不大。
- 上一节:3.6 电力电缆导体截面
 - 下一节:4 电缆附件及附属设备的选择与配置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电缆型式与截面选择
 - 3.1 电力电缆导体材质
 - 3.2 电力电缆绝缘水平
 - 3.3 电力电缆绝缘类型
 - 3.4 电力电缆护层类型
 - 3.5 电力电缆芯数
 - 3.6 电力电缆导体截面
 - 3.7 控制电缆及其金属屏蔽
 - 4 电缆附件及附属设备的选择与配置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 自容式充油电缆的供油系统
 - 5 电缆敷设
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 敷设方式选择
 - 5.3 电缆直埋敷设
 - 5.4 电缆保护管敷设
 - 5.5 电缆沟敷设
 - 5.6 电缆隧道敷设
 - 5.7 电缆夹层敷设
 - 5.8 电缆竖井敷设
 - 5.9 其他公用设施中敷设
 - 5.10 水下敷设
 - 6 电缆的支持与固定
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 电缆支架和桥架
 - 7 电缆防火与阻止延燃
 - 附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
 - 附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线
 - 附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量
 - 附录D 敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数
 - 附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
 - E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
 - E.2 自容式充油电缆导体允许最小截面
 - 附录F 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法
 - 附录G 35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度
 - 附录H 电缆穿管敷设时允许最大管长的计算方法