附录B (规范性附录)防火封堵材料的性能
B.1 耐火性能
防火封堵材料或防火封堵系统的耐火性能按是否丧失完整性和失去隔热性分为F级和T级。每个等级中按耐火时间分为三级,即F1级、F2级、F3级和T1、T2、T3级。防火封堵材料耐火性能级别见表B.1。
	
	 
	 
	
	 
	
      
防火封堵材料或防火封堵系统的耐火性能按是否丧失完整性和失去隔热性分为F级和T级。每个等级中按耐火时间分为三级,即F1级、F2级、F3级和T1、T2、T3级。防火封堵材料耐火性能级别见表B.1。

	B.2 理化性能
B.2.1 孔洞用防火封堵材料的理化性能应符合表B.2的规定。

	B.2.2 缝隙用防火封堵材料的理化性能应符合表B.3的规定。

	B.2.3 塑料管道用防火封堵材料的理化性能应符合表B.4的规定。

	B.2.4 防火板复合板材料的理化性能,除符合表B.2中防火封堵板的各项指标外,还应符合表B.5的规定。