6 防火封堵的维护管理
6.1 防火封堵工程竣工投入使用后,应确定防火封堵维护管理的管理部门,明确管理责任,制定维护管理办法。应定期对防火封堵工程各个部位进行检查、发现问题及时督促整改。
6.2 应建立防火封堵档案,其中包括防火封堵材料及组件的相关检测报告和证书、设计文件、验收文件及验收合格证书、防火封堵标识牌、维护情况记录等,可根据防火封堵工程具体情况,制定详细内容。
6.3 防火封堵标识牌上应填写以下内容:
1.使用单位及部门名称、具体机房部位名称。
2.防火封堵产品名称、数量及耐久年限、防火封堵产品生产企业名称。
3.防火封堵施工完成的日期及有效期,格式为年月日。
4.防火封堵施工单位名称及联系电话。
5.警示语。
6.4 防火封堵工程竣工投入使用后,不得随意拆卸。当电信管线需扩容施工时,应按相应的审批程序进行,并仍按防火封堵工程设计、施工、验收等要求进行。当开挖施工超过24h,应釆取临时性封堵措施,施工完毕后重新验收。
6.5 在使用过程中出现变形、龟裂、收缩、裂缝、脱落、变色、固定构件破坏等情况,不能满足使用要求时,应及时对防火封堵材料进行更换。在防火封堵产品使用有效期满时,应及时更换。
      
