6.7 电器设备性能检验
6.7.1 绝缘电阻测定
试验设备应满足下列要求:
试验电压:500Vd.c.±50Vd.c.;
测试范围:0MΩ〜500 MΩ;
最小分度:0.1MΩ;
记时:60s±5s。
在不具备专用测试装置的条件下,也可用兆欧表或摇表测试。
试验时,通过绝缘电阻试验装置,分别对试样被试的部位施加500Vd.c.±50Vd.c.直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
试验结果应符合5.7.5的要求。
6.7.2 触点接触电阻测定
可用数字毫欧表,直接测量触点的接触电阻,也可用测触点间电压降的方法,换算出触点的接触电阻,同时用两种方法测量时,则选取数值较大者作为测试结果。测试结果取连续测量五次的平均值,并应符合5.7.1的要求。
6.7.3 外壳防护等级试验
按GB/T 4942.2—1993中8.2.1规定的方法进行。结果应符合5.7.6规定。
      
- 上一节:6.6 消防软管卷盘性能检验
 - 下一节:6.8 连接性能检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 型式
 - 4.2 基本参数及基本型号
 - 4.3 栓箱型号表示方法
 - 5 要求
 - 5.1 箱内消防器材的配置
 - 5.2 室内消火栓
 - 5.3 消防接口
 - 5.4 消防水带
 - 5.5 消防水枪
 - 5.6 消防软管卷盘
 - 5.7 电器设备
 - 5.8 连接性能
 - 5.9 喷射性能
 - 5.10 外观
 - 5.11 材料
 - 5.12 箱体刚度
 - 5.13 箱门
 - 5.14 水带安置
 - 6 试验方法
 - 6.1 栓箱型式、基本参数及基本型号的检验
 - 6.2 室内消火栓性能检验
 - 6.3 消防接口性能检验
 - 6.4 消防水带性能检验
 - 6.5 消防水枪性能检验
 - 6.6 消防软管卷盘性能检验
 - 6.7 电器设备性能检验
 - 6.8 连接性能检验
 - 6.9 喷射性能检验
 - 6.10 外观检验
 - 6.11 箱体刚度检验
 - 6.12 箱门检验
 - 6.13 水带安置检验
 - 7 检验规则
 - 7.1 型式检验
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 抽样
 - 7.4 判定规则
 - 8 标志
 - 9 使用说明书
 - 10 包装、运输和贮存
 - 10.1 包装
 - 10.2 运输
 - 10.3 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475