6.6 消防软管卷盘性能检验
6.6.1 消防软管卷盘的喷射性能试验
将软管从软管盘内全长拉出,开关喷嘴置于喷射架上,调整喷嘴轴线的仰角为30°±1°,并使喷嘴出口中心距地面1m±0.01m,从开关喷嘴出口端前方5m开始,顺着喷射方向,每隔1m竖立标杆,直至15m。
在外界风速小于3m/s条件下,作顺风方向喷射试验。
开启消防软管卷盘进水阀门,调节开关喷嘴至开启状态,当消防水喉进口压力升至0.4MPa并稳定后,利用地面标杆目测射流洒落集中区中心至喷嘴口的水平距离,应符合5.6.1规定。
流量可从流量计上读取,也应符合5.6.1规定。
6.6.2 消防软管卷盘的操作性能试验
6.6.2.1 试验准备
将箱体按使用安装位置置于刚度试验台上,在箱体上面及左右侧面的中间处垂直平面方向,按图5所示的要求用5#槽钢支撑定位。各支点施加于槽钢上的力不超过10N。
  
	
6.6.2.2 试验步骤
在软管盘回转中心处垂直于盘轮平面方向,用测力计测出驱使消防水喉作水平摆动的最大拉力,用量角仪测量其摆动角度并观察摆动时的现象,应符合5.6.2规定。
使软管完全缠绕,在软管盘两侧外沿连线中点悬挂重物,逐渐增加悬挂物质量,直至软管盘开始旋转。计算悬挂物所产生的力矩,结果应符合5.6.2规定。
6.6.3 消防软管卷盘的抗冲击性能试验
如图6所示,利用摇臂将消防软管卷盘紧固在冲击试验架上,软管盘转轴处于水平位置。用一截面为100mmX25mm的钢梁架于盘轮上方正中位置,质量为25kg的圆形重锤从300mm高处自由落下,冲击钢梁中部。
冲击一次后,将软管从软管盘内全长拉出,从入口加压力水,待腔内和管路系统内空气排除后,关闭开关喷嘴,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,结果应符合5.6.3规定。
	 
	
	图6 消防软管卷盘的抗冲击性能试验
	6.6.4 消防软管卷盘的负荷性能试验
如图7所示,利用摇臂将消防软管卷盘紧固在试验架上,软管盘转轴处于水平位置。用细钢丝绳将质量为80kg的重锤悬挂于外侧盘轮的轮缘上,静载72h后,按6.6.3中规定的冲击后的试验方法进行试验,其结果应符合5.6.4规定。
	 
如图7所示,利用摇臂将消防软管卷盘紧固在试验架上,软管盘转轴处于水平位置。用细钢丝绳将质量为80kg的重锤悬挂于外侧盘轮的轮缘上,静载72h后,按6.6.3中规定的冲击后的试验方法进行试验,其结果应符合5.6.4规定。

	图7 消防软管卷盘的负荷性能试验
	6.6.5 消防软管卷盘的连接性能试验
把软管从软管盘内全长拉出,将进水口与水压试验台相连,待腔内和管路系统内空气排除后,关闭开关喷嘴,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查软管与软管盘进、出口的连接应符合5.6.5的规定;检查软管盘内各密封部位、软管与软管盘连接部位、软管与开关喷嘴连接部位、软管与进口阀连接部位应符合5.6.5规定。然后将压力逐渐上升至1.2MPa,保压2min,其结果应符合5.6.5的规定。
6.6.6 消防软管卷盘的软管性能试验
6.6.6.1 把软管从软管盘内全长拉出,将进水口与水压试验台相连,待腔内和管路系统内空气排除后, 关闭开关喷嘴,将输入软管的压力逐渐上升至0.8MPa,在任选的15m长度范围内的两端及中部共三处,分别测出其周长膨胀的算术平均值,应符合5.6.6.1规定.。
6.6.6.2 在软管全长上任意截取1m长试样,一端与水源相接,另一端封闭固定,充水并排尽空气后,逐渐升压至2.4MPa,其结果应符合5.6.6.2的规定。
6.6.7 消防软管卷盘进水控制阀的水压强度试验
将消防软管卷盘进水控制阀进水口与水压试验台相连,待腔内空气排除后封住出水口,压力逐渐上升至2.4MPa后,保压2min,其结果应符合5.6.7规定。
	 
      
- 上一节:6.5 消防水枪性能检验
 - 下一节:6.7 电器设备性能检验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 型式
 - 4.2 基本参数及基本型号
 - 4.3 栓箱型号表示方法
 - 5 要求
 - 5.1 箱内消防器材的配置
 - 5.2 室内消火栓
 - 5.3 消防接口
 - 5.4 消防水带
 - 5.5 消防水枪
 - 5.6 消防软管卷盘
 - 5.7 电器设备
 - 5.8 连接性能
 - 5.9 喷射性能
 - 5.10 外观
 - 5.11 材料
 - 5.12 箱体刚度
 - 5.13 箱门
 - 5.14 水带安置
 - 6 试验方法
 - 6.1 栓箱型式、基本参数及基本型号的检验
 - 6.2 室内消火栓性能检验
 - 6.3 消防接口性能检验
 - 6.4 消防水带性能检验
 - 6.5 消防水枪性能检验
 - 6.6 消防软管卷盘性能检验
 - 6.7 电器设备性能检验
 - 6.8 连接性能检验
 - 6.9 喷射性能检验
 - 6.10 外观检验
 - 6.11 箱体刚度检验
 - 6.12 箱门检验
 - 6.13 水带安置检验
 - 7 检验规则
 - 7.1 型式检验
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 抽样
 - 7.4 判定规则
 - 8 标志
 - 9 使用说明书
 - 10 包装、运输和贮存
 - 10.1 包装
 - 10.2 运输
 - 10.3 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475