目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.12 碰撞试验
5.12.1 目的
检验试样承受机械碰撞的适应性。
5.12.2 试验方法
5.12.2.1 将试样按正常的工作位置固定在碰撞试验台的水平安装板上,使其处于正常监视状态。试样在试验前应至少通电15min。
5.12.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受 破坏的部位。然后以1.500m/s±0.125m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样1次。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
5.12.2.3 试验后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.12.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838—2005的规定。
      
- 上一节:5.11 冲击试验
 - 下一节:5.13 振动(正弦)(耐久)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 技术要求
 - 4.1 通用要求
 - 4.2 火警受理信息系统功能要求
 - 4.3 火警调度机性能要求
 - 4.4 火警数字录音录时装置性能要求
 - 5 试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 火警受理信息系统功能试验
 - 5.3 火警调度机基本性能试验
 - 5.4 火警数字录音录时装置基本性能试验
 - 5.5 高温(运行)试验
 - 5.6 低温(运行)试验
 - 5.7 恒定湿热(运行)试验
 - 5.8 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.9 腐蚀试验
 - 5.10 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.11 冲击试验
 - 5.12 碰撞试验
 - 5.13 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.16 静电放电抗扰度试验
 - 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475