5.1 总则
5.1.1 试验的大气条件
除在有关条文另有说明外,各项试验均应在下述大气条件下进行:
——温度:+15℃ 〜+35℃;
——湿度:25%RH〜75%RH;
—— 大气压力:86kPa〜106kPa。
5.1.2 试验的正常监视状态
在有关条文中没有特殊要求时,应保证试样的工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
5.1.3 容差
除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5% ;环境条件参数偏差应符合GB 16838—2005要求。
5.1.4 试验前检查
试样在试验前均应进行外观检查,符合下述要求时方可进行试验:
a) 表面无腐烛、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
b) 紧固部件无松动,控制机构应灵活;
c) 文字符号和标志清晰;
d) 具有使用说明书。
5.1.5 试验样品(简称试样)
5.1.5.1 火警受理信息系统
1套软件。
5.1.5.2 火警调度机
2套火警调度机,并在试验前予以编号。
5.1.5.3 火警数字录音录时装置
2套火警数字录音录时装置,并在试验前予以编号。
5.1.6 试验程序
按表6规定的程序进行试验。
      
- 上一节:5 试验方法
 - 下一节:5.2 火警受理信息系统功能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 技术要求
 - 4.1 通用要求
 - 4.2 火警受理信息系统功能要求
 - 4.3 火警调度机性能要求
 - 4.4 火警数字录音录时装置性能要求
 - 5 试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 火警受理信息系统功能试验
 - 5.3 火警调度机基本性能试验
 - 5.4 火警数字录音录时装置基本性能试验
 - 5.5 高温(运行)试验
 - 5.6 低温(运行)试验
 - 5.7 恒定湿热(运行)试验
 - 5.8 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.9 腐蚀试验
 - 5.10 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.11 冲击试验
 - 5.12 碰撞试验
 - 5.13 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.16 静电放电抗扰度试验
 - 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475