9 装置安装程序和要求
9.1 装置的安装
试验装置应置于基本没有气流影响的环境中。
9.2 引燃焰
将丙烷流量调节为19 mL/min~20 mL/min,空气流量调节为160 mL/min~180 mL/min,再将丙烷和空气混合物通入引燃焰喷嘴。这些流量应通过压力和流量调节阀来测定,并从流量计直接供给引燃焰。
9.3 电路要求
9.3.1 辐射锥的加热元件应与温度控制器的可控硅的输出相连接(见图9)。在校准和试验期间不能改变这个回路中的任何元件和导线,主热电偶与温度控制器和温度监控装置连接,次热电偶与其监控装置连接。
9.3.2 装置应接地线。
9.4 防止电信号干扰
应使用导线将辐射计与电压测试装置连接,应屏蔽导线以减小信号干扰。辐射计应接地后再连接到电压测试装置,不能通过其他线路(不通过装置框架接地)。应彻底检查所有的连接,确保接触良好。
      
