目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.9 次热电偶监控仪
应有一台仪器监控次热电偶,其分辨率相当于±2℃,可直接显示为温度或毫伏值,应有冷节点温度的公差或自动补偿,如果使用单独的温度监控仪器,则可使用一个适当的转换连接来监控次热电偶。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.8 电压测试装置
 - 下一节:7.10 计时器(表)
 
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 试验原理
 - 5 制品的适合性
 - 6 试样制备
 - 6.1 试样
 - 6.2 基板
 - 6.3 试样的状态调节
 - 6.4 试样准备
 - 6.5 反光涂层
 - 6.6 易变形的材料
 - 7 试验装置
 - 7.1 试样支撑架、护板和压板
 - 7.2 辐射锥
 - 7.3 引火机构
 - 7.4 试样插入安放盘
 - 7.5 试样遮盖板
 - 7.6 温度监控仪
 - 7.7 辐射计(热通量计)
 - 7.8 电压测试装置
 - 7.9 次热电偶监控仪
 - 7.10 计时器(表)
 - 7.11 空气丙烷供应系统
 - 7.12 标定板
 - 7.13 模拟板
 - 7.14 灭火板
 - 7.15 烘箱
 - 7.16 试样状态调节室
 - 7.17 天平
 - 8 试验环境
 - 9 装置安装程序和要求
 - 10 校准
 - 11 试验程序
 - 12 结果的表述
 - 13 试验报告
 - 附录A (资料性附录)正文的注解及操作指南
 - 附录B (资料性附录)试验的应用及限制
 - 附录C (资料性附录)更高的热辐射通量
 - 附录D (资料性附录)持续表面着火时间的比对
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475