8.2 背火面热电偶
背火面热电偶的构造及其固定方法应与GB/T 9978.1中的规定一致。测定背火面的最高温度热电偶应布置在试件背火面的下列位置,且离最近边缘的距离不应小于100 mm,具体布置方法如下(布置示例图见GB/T 9978.4的图3):
a)在试件上边的中间宽度处;
b)在试件上部和竖框成一直线处;
c)在非承重墙系统中,在竖框和横框的连接点;
d)试件固定(约束)边的中间高度处;
e)试件自由(无约束)边的中间高度处;
f)如果可能,试件的中间宽度处邻近一个水平接缝的位置(正压区);
g)如果可能,试件的中间高度处邻近一个垂直接缝的位置(正压区)。
      
