3 术语和定义
GB/T 5907、GB/T 9978.1和GB/T 9978.4确立的以及下列术语和定义适用于本部分。
3.1
非承重垂直分隔构件 non-loadbearing vertical separating elements
不需承受自身质量外的其他任何质量的垂直且起防火分隔或防火隔间作用的建筑构件。比如隔墙,它将建筑物分隔为防火隔间或防火分区,阻止火焰蔓延至与其相连的建筑结构或相邻的防火分区。
3.2
非承重墙 non-loadbearing wall
除承受自身重量以外,不承受任何其他荷载的垂直分隔构件。
3.3
底座 plinth
可以升高支承面减少开口高度以适应试件尺寸的支承构件。
      
3.1
