3 术语和定义
	下列术语和定义适用于本标准。
3.1
长宽比 aspect ratio
玻璃的受火长边与受火短边的比值。
3.2
安装间隙 expansion allowance
玻璃在玻璃框之间允许的膨胀尺寸,见图1的δ。
3.1
长宽比 aspect ratio
玻璃的受火长边与受火短边的比值。
3.2
安装间隙 expansion allowance
玻璃在玻璃框之间允许的膨胀尺寸,见图1的δ。
	注1:安装间隙应分别测量两个方向,如对垂直构件应分别测量高度方向和宽度方向的安装间隙。
3.3
镶嵌玻璃深度 glass edge cover
玻璃镶嵌在玻璃框中的深度,见图2的ω。
3.4
镶玻璃构件 glazed element
由一块或几块透明或半透明玻璃镶嵌在玻璃框中而组成的分隔构件。
3.5
倾斜度 inclination
相对于水平面的安装角度(从0°到90°)。
3.3
镶嵌玻璃深度 glass edge cover
玻璃镶嵌在玻璃框中的深度,见图2的ω。
3.4
镶玻璃构件 glazed element
由一块或几块透明或半透明玻璃镶嵌在玻璃框中而组成的分隔构件。
3.5
倾斜度 inclination
相对于水平面的安装角度(从0°到90°)。


	3.6
水平镶玻璃构件 horizontal glazed element
倾斜度大于等于0°小于等于25°的镶玻璃构件。
水平镶玻璃构件 horizontal glazed element
倾斜度大于等于0°小于等于25°的镶玻璃构件。
	3.7
倾斜镶玻璃构件 inclined glazed element
倾斜度大于25°小于等于80°的镶玻璃构件。
3.8
垂直镶玻璃构件 vertical glazed element
倾斜度大于80°小于等于90°的镶玻璃构件。
3.9
隔热性镶玻璃构件 insulated glazed element
在一定时间内能同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的镶玻璃构件。
3.10
非隔热性镶玻璃构件 uninsulated glazed element
在一定时间内能满足耐火完整性要求,若需要还能满足热通量要求,但不能满足耐火隔热性要求的 镶玻璃构件。
3.11
辅助结构 associated construction
在实际使用中安装镶玻璃构件的已知阻燃等级和热传导等级的结构。
3.12
支承结构 supporting construction
镶玻璃构件进行试验时,安装试件可能需要的支架结构。
      
 - 6.1 试件一般要求
 - 6.2 试件数量
 - 6.3 试件尺寸
 - 6.4 试验框架
 - 6.5 试件安装
 - 7 试验程序
 - 7.1 试验炉内温度测量
 - 7.2 试件背火面温度测量
 - 7.3 试验炉内压力测量
 - 7.4 试件背火面热通量测量
 - 7.5 试件完整性测量
 - 7.6 试件背火面变形的测量
 - 7.7 试验现象观察
 - 8 耐火性能判定准则
 - 9 试验的有效性
 - 10 试验结果表示
 - 11 试验报告
 - 附录A (资料性附录)试验结果的应用指导
 - A.1 试件的设计
 - A.2 支承结构
 - A.3 试验结果的应用
 - 附录B (资料性附录)本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号对照
 - 附录C (资料性附录)本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475