目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中华人民共和国国家标准
镶玻璃构件耐火试验方法
Fire-resistance tests—Elements of building construction一Glazed elements
(ISO 3009:2003,MOD)
GB/T 12513-2006
代替GB/T 12513—1990
2006-03-14发布 2006-10-01实施
镶玻璃构件耐火试验方法
Fire-resistance tests—Elements of building construction一Glazed elements
(ISO 3009:2003,MOD)
GB/T 12513-2006
代替GB/T 12513—1990
2006-03-14发布 2006-10-01实施
	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布
中国国家标准化管理委员会 发布
本标准修改采用ISO 3009:2003《耐火试验 建筑构件 镶玻璃构件》(英文版)。
本标准根据ISO 3009:2003重新起草,为了方便比较,在资料性附录B中列出了本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号的对照一览表。
考虑到我国国情,本标准在采用ISO 3009:2003时进行了修改。有关技术性差异已编入正文中并 在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录C中给出了这些技术性差异及其原因的 —览表以供参考。
为便于使用,对于ISO 3009:2003本标准还做了下列编辑性修改:
——“本国际标准”一词改为“本标准”;
——用小数点“,”代替作为小数点的逗号“,”;
——引用“ISO 834-1”、“ISO 6308”分别改为引用“GB/T 9978”、“GB/T 9775";
——删除ISO 3009:2003的前言和引言。
本标准代替GB/T 12513—1990《镶玻璃构件耐火试验方法》。
本标准与GB/T 12513—1990相比主要变化如下:
——范围扩大,增加了水平和倾斜镶玻璃构件的试验方法(1990版第1章;本版第1章);
——增加了术语和定义(见第3章);
——修改了对试验装置的要求(1990版的第3章;本版的第4章);
——修改了对试验条件的要求(1990版的第4章;本版的第5章);
——增加了试验框架(见6.4);
——增加了试件安装具体要求(1990版5.4;本版6.5);
——修改了试件背火面温度测量方法(1990版的6.2.2;本版的7.2.2);
——增加了对热流计的要求(1990版3.4;本版的7.4.1);
——修改了热通量的测量方法(1990版7.3;本版的7.4.2);
——增加了试件背火面变形的测量(见7.6);
——修改了耐火性能判定准则(1990版的第7章;本版的第8章);
——增加了试验的有效性(见第9章);
——增加了试验结果表示(见第10章);
——增加了试件结构的描述(见11.2);
——増加了资料性附录“试验结果的应用指导”(见附录A);
——增加了资料性附录“本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号对照”(见附录B);
——增加了资料性附录“本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因”(见附录C)。
本标准附录A、附录B和附录C是资料性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会(SAC/TC 113/SC 8)归口。
本标准由公安部天津消防研究所负责起草。
本标准参编单位:广东金刚玻璃科技股份有限公司、深圳鹏基龙电安防股份有限公司、深圳南玻安 全玻璃有限公司。
本标准主要起草人:冯玉成、刘晓慧、胡群明、曹顺学、李博、李希全、田庆忠、张明罡、王金星、熊伟。
本标准1990年11月首次发布,2006年3月第1次修订。
注意
执行本项试验的所有工作人员都应注意,耐火试验有可能对人身造成伤害。耐火试验过程中,可能会产生有毒或有害的烟尘和烟气。在试件的安装过程、试验过程和试验后试件的清理过程中,均有可能出现机械性伤害和操作性危险。
试验前要对所有潜在的危险及对健康的危害进行分析,并作出安全预告。対相关人员进行必要的 培训。实验室工作人员应严格按照安全操作规程进行操作。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 试验装置
 - 5 试验条件
 - 6 试件准备
 - 6.1 试件一般要求
 - 6.2 试件数量
 - 6.3 试件尺寸
 - 6.4 试验框架
 - 6.5 试件安装
 - 7 试验程序
 - 7.1 试验炉内温度测量
 - 7.2 试件背火面温度测量
 - 7.3 试验炉内压力测量
 - 7.4 试件背火面热通量测量
 - 7.5 试件完整性测量
 - 7.6 试件背火面变形的测量
 - 7.7 试验现象观察
 - 8 耐火性能判定准则
 - 9 试验的有效性
 - 10 试验结果表示
 - 11 试验报告
 - 附录A (资料性附录)试验结果的应用指导
 - A.1 试件的设计
 - A.2 支承结构
 - A.3 试验结果的应用
 - 附录B (资料性附录)本标准章条编号与ISO 3009:2003章条编号对照
 - 附录C (资料性附录)本标准与ISO 3009:2003技术性差异及其原因
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475