目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 耐火性能指标
5.1 目的
如GB/T 9978.1 所述,确定耐火性能的目的是评价建筑结构构件在标准受热和压力条件下的性能。GB/T 9978 本部分描述的试验方法是通过建立性能指标,来提供确定构件耐高温能力的一个量化方法。这些耐火性能指标是为了确保试验构件在试验条件下,持续发挥其作为一个承重支撑结构或作为一个分隔构件的设计功能,或者兼有两者的功能。这些性能指标要求确定了构件的承载能力和抗火灾蔓延性能。火灾可以有两种方式从一个分隔区域蔓延到另一个分隔区域,一种是由于分隔构件完整性的破坏而造成火灾蔓延,另一种是由于分隔构件因过分受热导致其背火面温度髙于一个可接受的温度值而造成火灾蔓延。
GB/T 9978 本部分规定的时间—温度曲线,只是代表了在火灾发展阶段可能出现的多种温升情况中的一种,该方法不能量化构件在真实火灾中某一精确时间阶段内的性能(见4.2)。
5.2 承载能力
承载能力指标是为了确定承重构件在耐火试验中不出现坍塌的情况下支撑试验载荷的能力。由于对承载能力的测量是期望在不必将试件持续试验至坍塌的情况下进行,所以对楼板、梁和柱试件规定了极限变形速率和极限变形(挠度或轴向变形)量。然而,对墙试件还不可能作出这一指标限定,因为试验表明,墙试件在坍塌以前记录的变形值会因墙体类型的不同而有很大的差异。
5.3 完整性
完整性指标适用于分隔构件,该指标为试件抵抗火焰或热气从迎火面向背火面传播的能力提供一种度量标准,并根据试件的任何裂缝或开口处放置的棉垫被点燃之前的实测时间来确定。棉垫被点燃的难易程度,取决于开口的尺寸、开口处试验炉内的压力、温度以及氧含量。
构件背火面的火焰可能造成不可接受的危害,因此,若试件出现导致棉垫被点燃的裂缝或开口,则判定为不满足完整性指标要求。
5.4 隔热性
隔热性指标适用于分隔构件,该指标为试件保持其背火面温度升高值低于规定值的能力提供一种度量标准。
如果所测试的分隔构件不具备隔热性能或其背火面温度超过了规定值,则其背火面自身产生的辐射热即足以点燃棉垫。
规定的背火面温度指标是为了确保任何与背火面接触的可燃材料在该温度以下不会被点燃。隔热性指标同时包含了对试件背火面最大温升值的规定,当依据GB/T 9978.1 中8.1.2 的规定测量试件背火面温度时,可以指明试件结构背火面出现热传递通道或灼热点的潜在区域。
有建议指出,GB/T 9978.1 规定的试件背火面温升限定值有点保守,因为该值的确定明显是基于假设在明火从试验装置处移开之后,试件背火面温度仍能继续升高。曾经做过这样一个试验(参见参考文献[9]),把填满棉花或木屑的盒子放置在按标准耐火试验状况受火的砖墙背火面处,在耐火试验持续进行的1.5h至12h 时间范围内,当砖墙背火面温度低于204°C(温度升高163°C)时,未发生木屑或棉花被点燃的现象。当砖墙背火面温度在204°C到232°C之间时,观察到了木屑或棉花接近被点燃的现象;当砖墙背火面温度在232°C到260°C之间时,观察到了木屑或棉花完全被点燃的现象。
5.5 其他性能
虽然按照本试验方法进行耐火试验的试件所包含的材料,可能在试验过程中出现不期望的性能,如释放出烟气等,但是这种现象并不受本试验方法规定性能指标的限定。材料受火释放烟气的性能,由其他特定的测试方法来进行更为恰当的评价。
      
 - 4.5 燃料输入量和产热量
 - 4.6 压力测量技术
 - 4.7 停止加热后的延续试验程序
 - 4.8 试件尺寸
 - 4.9 试件结构
 - 4.10 试件加载
 - 4.11 边界条件和约束
 - 4.12 校准
 - 5 耐火性能指标
 - 6 分级
 - 7 可重复性和可复现性
 - 8 内插法和外推法
 - 8.1 概述
 - 8.2 内插法和外推法的应用
 - 9 耐火性能与建筑火灾的关系
 - 附录A (资料性附录)本部分章条编号与ISO/TR834-3:1994章条编...
 - 附录B (资料性附录)本部分与ISO/TR834-3J994技术性差异及其原...
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475