4.2 加热模式
GB/T 9978.1—2008 中6.1.1 描述的试验炉内标准升温曲线,与过去几十年里一直使用的耐火试验时间—温度曲线基本一致。采用诸如在火场中观测到的已知熔点材料开始熔化的时间等作为参考因素,该温度曲线与某些建筑火灾的实际火场温度具有明显的相关性。
标准升温曲线的实质是提供一个能合理代表火灾发生条件的标准试验环境条件,在该试验环境条件下,可以比较建筑结构中具有代表性的不同构件的耐火性能。但要特别注意的是,标准耐火试验环境不一定代表了实际火灾发生的情况,也不一定表明建筑构件在标准耐火试验条件下的耐火性能就是在真实火灾中的耐火性能。标准耐火试验只是在通常(正常)情况下,对建筑物的分隔构件和结构构件的耐火性能进行等级划分。此外,耐火性能只与标准耐火试验的持续时间有关,与实际火灾的持续时间无关。
有关实际火灾环境的加热条件与标准耐火试验的加热条件之间的联系,以及火灾后的环境冷却温度曲线等信息,可参见参考文献[1]的内容。
值得注意的是,标准升温曲线可以用一个指数公式来描述,该曲线非常接近于式(1)所示的曲线,此公式表示方式比较有利于计算。
	
采用试验记录的实际升温曲线的面积和上述标准升温曲线的面积进行比较,可以获得试验炉内温度偏差,用de表示,如GB/T 9978.1—2008 中6.1.2 所述,可以通过对标绘点使用求面仪测量得到,或采用辛普森法则和梯形法进行计算而获得。
GB/T 9978.1—2008 中6.1.1 描述的升温条件是本部分中要求的构件耐火试验的温度条件,不适合于代表真实的火灾环境温度条件,例如含有烃类燃料的火灾。含有烃类燃料的火灾环境更适合于用非建筑构件的耐火试验标准来描述。最近提出的关于烃类火灾的升温条件,举例如下:
	
      
 - 4.5 燃料输入量和产热量
 - 4.6 压力测量技术
 - 4.7 停止加热后的延续试验程序
 - 4.8 试件尺寸
 - 4.9 试件结构
 - 4.10 试件加载
 - 4.11 边界条件和约束
 - 4.12 校准
 - 5 耐火性能指标
 - 6 分级
 - 7 可重复性和可复现性
 - 8 内插法和外推法
 - 8.1 概述
 - 8.2 内插法和外推法的应用
 - 9 耐火性能与建筑火灾的关系
 - 附录A (资料性附录)本部分章条编号与ISO/TR834-3:1994章条编...
 - 附录B (资料性附录)本部分与ISO/TR834-3J994技术性差异及其原...
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475