9.1 一般规定
9.1.1  本章适用于钢构件预拼装工程的质量验收。
9.1.2 钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
9.1.3 预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
9.1.4 进行预拼装的钢构件,其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规定。
    
      
9.1.2 钢构件预拼装工程可按钢结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。
9.1.3 预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
9.1.4 进行预拼装的钢构件,其质量应符合设计要求和本规范合格质量标准的规定。
条文说明
    9.1.3  由于受运输、起吊等条件限制,构件为了检验其制作的整体性,由设计规定或合同要求在出厂前进行工厂拼装。预拼装均在工厂支凳(平台)进行,因此对所用的支承凳或平台应测量找平,且预拼装时不应使用大锤锤击,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:9 钢构件预拼装工程
 - 下一节:9.2 预拼装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 原材料及成品进场
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 钢材
 - 4.3 焊接材料
 - 4.4 连接用紧固标准件
 - 4.5 焊接球
 - 4.6 螺栓球
 - 4.7 封板、锥头和套筒
 - 4.8 金属压型板
 - 4.9 涂装材料
 - 4.10 其他
 - 5 钢结构焊接工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 钢构件焊接工程
 - 5.3 焊钉(栓钉)焊接工程
 - 6 紧固件连接工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 普通紧固件连接
 - 6.3 高强度螺栓连接
 - 7 钢零件及钢部件加工工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 切割
 - 7.3 矫正和成型
 - 7.4 边缘加工
 - 7.5 管、球加工
 - 7.6 制孔
 - 8 钢构件组装工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 焊接H型钢
 - 8.3 组装
 - 8.4 端部铣平及安装焊缝坡口
 - 8.5 钢构件外形尺寸
 - 9 钢构件预拼装工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 预拼装
 - 10 单层钢结构安装工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 基础和支承面
 - 10.3 安装和校正
 - 11 多层及高层钢结构安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 基础和支承面
 - 11.3 安装和校正
 - 12 钢网架结构安装工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 支承面顶板和支承垫块
 - 12.3 总拼与安装
 - 13 压型金属板工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 压型金属板制作
 - 13.3 压型金属板安装
 - 14 钢结构涂装工程
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 钢结构防腐涂料涂装
 - 14.3 钢结构防火涂料涂装
 - 15 钢结构分部工程竣工验收
 - 附录A 焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差
 - 附录B 紧固件连接工程检验项目
 - 附录C 钢构件组装的允许偏差
 - 附录D 钢构件预拼装的允许偏差
 - 附录E 钢结构安装的允许偏差
 - 附录F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法
 - 附录G 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
 - 附录H 钢结构工程有关观感质量检查项目
 - 附录J 钢结构分项工程检验批质量验收记录表
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475