7.6 冲击试验
	7.6.1 将灭火器放置在其规定的最低使用温度(偏差为±5℃)环境中保持24h以上。试验应在最低使用温度环境中进行。贮气瓶式灭火器应把贮气瓶打开,间歇喷射装置关闭,使灭火器处于带压状态下进行冲击。
	7.6.2 在灭火器器头的上方挂装一个圆柱形的平底钢锤,直径为75mm,重量为4 kg±0.1kg,钢锤底面距灭火器器头顶端的高度按下式计算:
 
	     式中:
	     H——钢锤底面距灭火器器头顶端的高度,单位为米(m);
	     M——灭火器的总质量,单位为千克(kg)。
	     当计算值小于0.3m时,H值取0.3m。
	7.6.3 先将灭火器直立放置,使钢锤的轴线与灭火器的轴线相吻合,然后钢锤自由落下冲击灭火器的器头部分。再将灭火器水平放置,器头枕垫在钢块上,使钢锤的中心悬在器头中间的位置,然后钢锤自由落下冲击灭火器的器头部分。
	     注:对二氧化碳灭火器,可以充入防冻液并用氮气加压至其最低使用温度时的内部压力,然后再进行冲击试验,以保证安全。
      