目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 规格与型号
 - 6 技术要求
 - 6.1 质量
 - 6.2 最小有效喷射时间
 - 6.3 最小喷射距离
 - 6.4 使用温度范围
 - 6.5 干粉灭火器振撞后的喷射性能
 - 6.6 灭火性能
 - 6.7 密封性能
 - 6.8 机械强度
 - 6.9 抗腐蚀性能
 - 6.10 结构要求
 - 6.11 塑料件要求
 - 6.12 其他要求
 - 6.13 灭火器压力指示器要求
 - 6.14 灭火剂和驱动气体
 - 7 试验方法
 - 7.1 喷射性能试验
 - 7.2 A类火灭火试验
 - 7.3 B类火灭火试验
 - 7.4 密封性能试验
 - 7.5 振动试验
 - 7.6 冲击试验
 - 7.7 腐蚀试验
 - 7.8 灭火器强度试验
 - 7.9 安全保护装置试验
 - 7.10 操作力试验
 - 7.11 喷射软管及接头强度试验
 - 7.12 塑料件试验
 - 7.13 电绝缘试验
 - 7.14 固定架试验
 - 7.15 二氧化碳灭火器喷射喇叭筒试验
 - 7.16 压力指示器试验
 - 8 检验规则
 - 9 标志和颜色
 - 10 手册
 - 附录A (规范性附录)灭火剂代号和特定的灭火剂特征代号
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475