目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.14 腐蚀试验
5.14.1 目的
检验探测器抗腐蚀的能力。
5.14.2 试验方法
5.14.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.14.2.2 将试样放入试验箱中,按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器。腐蚀期间,试样不通电,但应保证试样一端有足够长的连接导线以保证试验后不用调整直接测量响应阈值。
5.14.2.3 调节试验箱,使温度为(25±2)℃、SO2浓度为(25±5)×10-6(体积比)、相对湿度为(93±3)%,在此环境条件下保持21d。
5.14.2.4 腐蚀环境后,将试样在温度为(40±2)℃、相对湿度低于50%的试验箱内放置16h。
5.14.2.5 将试样取出,在正常大气条件放置至少1h。接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样能处于正常监视状态,按附录A规定测量响应阈值。
5.14.2.6 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.14.3 要求
5.14.3.1 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。
5.14.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.14.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
- 上一节:5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 下一节:5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475