目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 检验规则
6.1 产品出厂检验
企业在产品出厂前应对探测器进行下述试验项目的检验:
a)一致性试验;
b)重复性试验;
c)高温试验;
d)光路长度相依性试验。
制造商应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.2 型式检验
6.2.1 型式检验项目为本标准5.2~5.23规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变,可能影响产品性能或正式投产满4年;
c)产品停产一年以上,恢复生产;
d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
e)发生重大质量事故。
6.2.2 检验结果按GB 12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
- 上一节:5.23 火灾灵敏度试验
- 下一节:7 标志
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475