目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 水力计算
4.2.1 排水管渠的流量,应按下式计算:
	
	式中:Q——设计流量(m3/s);
	          A——水流有效断面面积(m2);
	          v——流速(m/s)。
	4.2.2 恒定流条件下排水管渠的流速,应按下式计算:
	
	式中:v——流速(m/s);
	          R——水力半径(m);
	          I——水力坡降;
	          n——粗糙系数。
	4.2.3 排水管渠粗糙系数,宜按表4.2.3的规定取值。
	表4.2.3 排水管渠粗糙系数
	
	4.2.4 排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合下列规定:
	    1 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值。
	表4.2.4 最大设计充满度
	
	注:在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量,但当管径小于或等300mm时,应按满流复核。
	    2 雨水管道和合流管道应按满流计算。
	    3 明渠超高不得小于0.2m。
	4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。
	    1 金属管道为10.0m/s。
	    2 非金属管道为5.0m/s。
	4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
	    1 当水流深度为0.4m~1.0m时,宜按表4.2.6的规定取值。
	表4.2.6 明渠最大设计流速
	
	 2 当水流深度在0.4m~1.0m范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
	    h<0.4m              0.85;
	    1.0<h<2.0m        1.25;
	    h≥2.0m              1.40。
	    注:h为水流深度。
	4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
	    1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
	    2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
	    3 明渠为0.4m/s。
	4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速,可按表4.2.8的规定取值。
	表4.2.8 压力输泥管最小设计流速
	
	4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s。
	4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
	
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
		4.2.1 规定排水管渠流量的计算公式。
		    补充了流量计算公式。
		4.2.2 规定排水管渠流速的水力计算公式。
		    排水管渠的水力计算根据流态可以分为恒定流和非恒定流两种,本条规定了恒定流条件下的流速计算公式,非恒定流计算条件下的排水管渠流速计算应根据具体数学模型确定。
		4.2.3 规定排水管渠的粗糙系数。
		    根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29和《玻璃纤维缠绕增强固性树脂夹砂压力管》JC/T 838,UPVC管和玻璃钢管的粗糙系数n均为0.009。根据调查,HDPE管的粗糙系数n为0.009。因此,本条规定UPVC管、PE管和玻璃钢管的粗糙系数n=0.009~0.01。具体设计时,可根据管道加工方法和管道使用条件等确定。
		4.2.4 关于管渠最大设计充满度的规定。
		4.2.5 规定排水管道的最大设计流速。
		    非金属管种类繁多,耐冲刷等性能各异。我国幅员辽阔,各地地形差异较大。山城重庆有些管渠的埋设坡度达到10%以上,甚至达到20%,实践证明,在污水计算流速达到最大设计流速3倍或以上的情况下,部分钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯管等非金属管道仍可正常工作。南宁市某排水系统,采用钢筋混凝土管,管径为1800mm,最高流速为7.2m/s,投入运行后无破损,管道和接口无渗水,管内基本无淤泥沉积,使用效果良好。根据塑料管道试验结果,分别采用含7%和14%石英砂、流速为7.0m/s的水对聚乙烯管和钢管进行试验对比,结果显示聚乙烯管的耐磨性优于钢管。根据以上情况,规定通过试验验证,可适当提高非金属管道最大设计流速。
		4.2.6 规定排水明渠的最大设计流速。
		4.2.7 规定排水管渠的最小设计流速。
		    含有金属、矿物固体或重油杂质等的污水管道,其最小设计流速宜适当加大。
		    当起点污水管段中的流速不能满足条文中的规定时,应按本规范表4.2.10的规定取值。
		    设计流速不满足最小设计流速时,应增设清淤措施。
		4.2.8 规定压力输泥管的最小设计流速。
		4.2.9 规定压力管道的设计流速。
		    压力管道在排水工程泵站输水中较为适用。使用压力管道,可以减少埋深、缩小管径、便于施工。但应综合考虑管材强度,压力管道长度,水流条件等因素,确定经济流速。
		4.2.10 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
		    随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
		    常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表7。
	表7 常用管径的最小设计坡度(钢筋混凝土管非满流)
	
4.2.11 规定管道在坡度变陡处管径变化的处理原则。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 设计流量和设计水质
 - 3.1 生活污水量和工业废水量
 - 3.2 雨水量
 - 3.3 合流水量
 - 3.4 设计水质
 - 4 排水管渠和附属构筑物
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 水力计算
 - 4.3 管道
 - 4.4 检查井
 - 4.5 跌水井
 - 4.6 水封井
 - 4.7 雨水口
 - 4.8 截流井
 - 4.9 出水口
 - 4.10 立体交叉道路排水
 - 4.11 倒虹管
 - 4.12 渠道
 - 4.13 管道综合
 - 4.14 雨水调蓄池
 - 4.15 雨水渗透设施
 - 4.16 雨水综合利用
 - 4.17 内涝防治设施
 - 5 泵站
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 设计流量和设计扬程
 - 5.3 集水池
 - 5.4 泵房设计
 - 5.5 出水设施
 - 6 污水处理
 - 6.1 厂址选择和总体布置
 - 6.2 一般规定
 - 6.3 格栅
 - 6.4 沉砂池
 - 6.5 沉淀池
 - 6.6 活性污泥法
 - 6.7 化学除磷
 - 6.8 供氧设施
 - 6.9 生物膜法
 - 6.10 回流污泥和剩余污泥
 - 6.11 污水自然处理
 - 6.12 污水深度处理和回用
 - 6.13 消毒
 - 7 污泥处理和处置
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 污泥浓缩
 - 7.3 污泥消化
 - 7.4 污泥机械脱水
 - 7.5 污泥输送
 - 7.6 污泥干化焚烧
 - 7.7 污泥综合利用
 - 8 检测和控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 检测
 - 8.3 控制
 - 8.4 计算机控制管理系统
 - 附录A 暴雨强度公式的编制方法
 - 附录B 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475