7.2 主控项目
	7.2.1 用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
	检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
	检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
	7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩墙度、燃烧性能应符合设计要求。
	检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。
	检查数量:全数检查。
	7.2.3 屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送检。
	检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
	检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。
	7.2.4 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和有关标准的规定。
	检验方法:观察、尺量检查。
	检查数量:每100㎡抽查一处,每处10㎡,整个屋面抽查不得少于3处。
	7.2.5 屋面的通风隔热架空层,其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整,不得有断裂和露筋等缺陷。
	检验方法:观察、尺量检查。
	检查数量:每100㎡抽查一处,每处10㎡,整个屋面抽查不得少于3处。
	7.2.6 采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性应符合设计要求。节点的构造做法应符合设计和相关标准的要求。采光屋面的可开启部分应按本规范第6章的要求验收。
	检验方法:核查质量证明文件;观察检查。
	检查数量;全数检查。
	7.2.7 采光屋面的安装应牢固,坡度正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。
	检验方法:观察、尺量检查;淋水检查;核查隐蔽工程验收记录。
	检查数量:全数检查。
	7.2.8 屋面的隔汽层位置应符合设计要求,隔汽层应完整、严密。
	检验方法:对照设计观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
	检查数量:每100㎡抽查一处,每处10㎡,整个屋面抽查不得少于3处。
7.2.1 本条规定屋面节能工程所用保温隔热材料的品种、规格应按设计要求和相关标准规定选择,不得随意改变其品种和规格。材料进场时通过目视、尺量、称重和核对其使用说明书、出厂合格证以及型式检验报告等方法进行检查,确保其品种、规格及相关性能参数符合设计要求。
7.2.2 强制性条文。在屋面保温隔热工程中,保温隔热材料的导热系数、密度或干密度指标直接影响到屋面保温隔热效果,抗压强度或压缩强度影响到保温隔热层的施工质量,燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件,因此应对保温隔热材料的导热系数、密度或干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能进行严格的控制,必须符合节能设计要求、产品标准要求以及相关施工技术标准要求。应检查保温隔热材料的合格证、有效期内的产品性能检测报告及进场验收记录所代表的规格、型号和性能参数是否与设计要求和有关标准相符,并重点检查进场复验报告,复验报告必须是第三方见证取样,检验样品必须是按批量随机抽取。
7.2.3 在屋面保温隔热工程中,保温材料的性能对于屋面保温隔热的效果起到了决定性的作用。为了保证用于屋面保温隔热材料的质量,避免不合格材料用于屋面保温隔热工程,参照常规建筑工程材料进场验收办法,对进场的屋面保温隔热材料也由监理人员现场见证随机抽样送有资质的试验室复验,复验内容主要包括保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,复验结果作为屋面保温隔热工程质量验收的一个依据。
	7.2.4 影响屋面保温隔热效果的主要因素除了保温隔热材料的性能以外,另一重要因素是保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下,只要保温隔热材料的热工性能(导热系数、密度或干密度)和厚度、敷设方式均达到设计标准要求,其保温隔热效果也基本上能达到设计要求。因此,在本规范第7.2.2条按主控项目对保温隔热材料的热工性能进行控制外,本条要求对保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位也按主控项目进行验收。
	检查方法:对于保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量和热桥部位采取观察检查,检查敷设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确,是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温隔热层的厚度可采取钢针插入后用尺测量,也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法由验收人员根据实际情况选取。
7.2.5 影响架空隔热效果的主要因素有三个方面;一是架空层的高度、通风口的尺寸和架空通风安装方式;二是架空层材质的品质和架空层的完整性;三是架空层内应畅通,不得有杂物。因此在验收时一是检查架空层的型式,用尺测量架空层的高度及通风口的尺寸是否符合设计要求。二是检查架空层的完整性,不应断裂或损坏。如果使用了有断裂和露筋等缺陷的制品,日久后会使隔热层受到破坏,对隔热效果带来不良的影响。三是检查架空层内不得残留施工过程中的各种杂物,确保架空层内气流畅通。
7.2.6 本条是对采光屋面节能方面的基本要求,其传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性是影响采光屋面节能效果的主要因素,因此必须达到设计要求。通过检查出厂合格证、型式检验报告、进场见证取样复检报告等进行验证。
7.2.7 本条对采光屋面的安装质量提出具体要求。安装要牢固是要保证采光屋面的可靠性、安全性,特别是沿海地区,屋面的风荷载非常大,如果不能牢固可靠的安装,在受到负压时会使屋面脱落。封闭要严密,嵌缝处要填充严密,不得渗漏,一方面是减少空气渗透,减少能耗,另一方面是避免雨水渗漏,确保使用功能。采用观察、尺量检查其安装牢固性能和坡度,通过淋水试验检查其严密性能,并核查其隐蔽验收记录。采光屋面主要是公共建筑,数量不多,并且很重要,所以要全数检查。
7.2.8 本条要求在施工过程中要保证屋面隔汽层位置、完整性、严密性应符合设计要求。主要通过观察检查和核查隐蔽工程验收记录进行验证。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 技术与管理
 - 3.2 材料与设备
 - 3.3 施工与控制
 - 3.4 验收的划分
 - 4 墙体节能工程
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 主控项目
 - 4.3 一般项目
 - 5 幕墙节能工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 主控项目
 - 5.3 一般项目
 - 6 门窗节能工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 主控项目
 - 6.3 一般项目
 - 7 屋面节能工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 8 地面节能工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 主控项目
 - 8.3 一般项目
 - 9 采暖节能工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 主控项目
 - 9.3 一般项目
 - 10 通风与空调节能工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主控项目
 - 10.3 一般项目
 - 11 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 主控项目
 - 11.3 一般项目
 - 12 配电与照明节能工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 主控项目
 - 12.3 一般项目
 - 13 监测与控制节能工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 主控项目
 - 13.3 一般项目
 - 14 建筑节能工程现场检验
 - 14.1 围护结构现场实体检验
 - 14.2 系统节能性能检测
 - 15 建筑节能分部工程质量验收
 - 附录A 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目
 - 附录B 建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表
 - 附录C 外墙节能构造钻芯检验方法
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475