目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 防止或减轻墙体开裂的主要措施
6.5.1 在正常使用条件下,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大处。约束砌体与配筋砌体房屋的伸缩缝间距可按表6.5.1采用。
表6.5.1 伸缩缝的最大间距(m)

注:1 当有实践经验并采取有效措施时,可适当放宽;
2 在钢筋混凝土屋面挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
3 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小。
6.5.2 为防止或减少地基差异变形引起的墙体开裂,在建筑物的下列部位宜设置沉降缝:
1 建筑平面的转折部位;
2 高度差异或荷载差异处;
3 地基土的压缩性有显著差异处;
4 建筑结构或基础类型不同处;
5 分期建造房屋的交界处。
6.5.3 沉降缝宽度不应小于表6.5.3规定的下限值,当地基软弱且建筑物体型较复杂时,可结合当地经验设置沉降缝,缝宽度宜取表6.5.3规定的上限值。
表6.5.3 沉降缝宽度限值(mm)

注:1 当沉降缝两侧单元层数不同时,缝宽按层数较低者采用;
2 缝宽应同时满足防震缝的要求。
6.5.4 为减少由不均匀沉降及温度等因素引起的墙体裂缝,可采取下列措施:
1 建筑物宜简单规则,其刚度与质量宜分布均匀,纵横转折不宜多,横墙间距不宜过大;
2 增大基础圈梁的刚度;
3 在地基基础设计中,严格控制房屋地基容许变形值;
4 当相邻屋面标高不一致时,应采取有效措施,防止低屋面温度伸缩时对高屋面的墙体推拉作用而产生水平裂缝;
5 房屋内外墙面易产生裂缝部位,宜在墙面设置钢丝网,再作粉刷;
6 在墙面粉刷中掺入玻璃纤维或其他纤维。
6.5.5 约束砌体房屋的顶层,宜根据情况采取下列措施:
1 屋面应设置有效的保温、隔热层。屋面保温、隔热层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于6m,其缝宽不小于30mm,并与女儿墙隔开。
2 屋面设置后浇带。现浇混凝土楼板可划分成2~3个区段,每个区段长度宜在40m以内,钢筋可连续铺设。后浇带内应加设2根直径6mm、间距500mm的加强钢筋。
3 房屋两端圈梁下的墙体宜适当增设通长水平钢筋。
4 顶层挑梁末端下墙体灰缝内应设置3道焊接钢筋网片。每道钢筋网片的纵向钢筋不宜少于2根直径4mm的钢筋,横筋间距不宜大于200mm,钢筋网片自梁末端伸入两边墙体不应小于1000mm(图6.5.5)。
5 顶层墙体有门窗洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2根直径6mm的钢筋,并应伸入洞口两端墙内不小于600mm。
6 女儿墙应设置钢筋混凝土构造柱或芯柱,构造柱间距不宜大于4m且每开间设置,插筋芯柱间距不宜大于1.6m,构造柱或芯柱插筋应伸至女儿墙顶,并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起。
7 加强顶层构造柱或芯柱与墙体的拉结,拉结钢筋网片的竖向间距不宜大于400mm,伸入墙体长度不宜小于1000mm。
8 山墙和端开间的内、外纵墙,宜在墙内设置2根直径6mm的通长水平钢筋或焊接钢筋网片,竖向间距不宜大于300mm。

图6.5.5 顶层挑梁末端钢筋网片
6.5.6 约束砌体房屋的底层墙体,应在窗台下墙体灰缝内设置3道通长焊接钢筋网片或2根直径6mm的通长水平钢筋,竖向间距不应大于400mm。
6.5.7 约束砌体房屋在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内,宜设置通长焊接钢筋网片或2根直径6mm的钢筋。
6.5.8 约束砌体房屋两端和底层第一、第二开间的门窗洞口处,宜采取下列措施:
1 在门窗洞口两边墙体的水平灰缝中,设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2φ4焊接钢筋网片;
2 在顶层和底层宜设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为块高的模数,纵筋不小于4φ10,箍筋宜为φ6@200,混凝土强度等级不低于C20;
3 在混凝土砌块砌体房屋门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1φ12竖向钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础内锚固,并采用不低于Cb20混凝土灌实。
6.5.1 为了防止或减轻约束砌体与配筋砌体房屋长度大,由于温差和砌块干缩引起的墙体竖向裂缝,本条规定了伸缩缝的最大间距。考虑砌块砌体的膨胀系数和收缩率均高于烧结黏土砖砌体,故对砌块砌体伸缩缝最大间距予以折减。
由于约束砌体与配筋砌体房屋墙体裂缝成因的不确定性和不可预见性以及目前的技术经济水平,选用本节提出的防裂措施,可以使墙体裂缝的产生和发展达到能够接受的程度。
6.5.2 在复杂地层或压缩性较大的地基上,特别是在软弱地基上建造建筑物,若处理不当,往往因地基的不均匀沉降而使建筑物墙体开裂。为减轻或防止地基差异变形引起的墙体开裂,应按本条所列的部位设沉降缝。
6.5.3 沉降缝应有足够的宽度,可按本条规定考虑。缝内一般不填塞材料,以防止缝两侧单元有可能内倾而造成顶住、挤压损坏。对节能建筑必须填塞保温材料时,宜在缝的两端1000mm范围填塞符合国家与地方规定的材料。以防止缝的两侧墙体因房屋内倾而相互挤压。
6.5.4 本条所列的减少墙体开裂的措施,主要是对软弱地基的建筑物不均匀沉降且综合考虑温度等影响因素而提出的,对一般地基可根据具体情况参照采用。
6.5.5、6.5.6 为了防止和减小约束砌体房屋由于钢筋混凝土底层楼板,顶层屋盖的温度变化和砌体干缩变形以及其他原因引起的墙体裂缝,本条根据国内外比较成熟的经验、做法提出了一些防裂措施,使用者可根据工程情况选用。
6.5.7 由于混凝土砌块的线膨胀系数和收缩率较大,而门、窗洞口处温度频繁变化,在门、窗过梁上方及窗台下的墙体易产生竖向裂缝,为防止和减小这些部位的裂缝而提出本条要求。
6.5.8 为防止和减小房屋两端和底层、顶层的端部第一、第二开间门、窗洞口的裂缝,本条根据相关标准的规定和大量工程经验提出的防裂措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.4 夹心墙
- 下一节:7 施工质量控制、检验及验收要点

京公网安备110105014475