目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 一般规定
4.1.1 根据建筑结构破坏可能产生后果的严重性,建筑结构应按表4.1.1划分为三个安全等级,设计时应根据具体情况选用。
表4.1.1 建筑结构的安全等级

注:1 对于特殊的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定;
2 对地震区的建筑物,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223根据建筑重要性区分建筑物类别。
4.1.2 约束砌体、配筋砌块砌体的平面外轴向力偏心距e应按内力设计值计算,且约束砌体不应超过0.6y,配筋砌块砌体不应超过0.7y。y为截面重心到轴向力所在平面外偏心方向截面边缘的距离。
4.1.3 配筋砌块砌体墙结构房屋的内力与位移分析可采用线弹性分析方法。应根据结构分析所得到的内力,分别按轴心受压、偏心受压、偏心受拉等构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算,并应进行结构变形验算。
4.1.4 约束砌体、配筋砌块砌体构件设计时,静力计算除应符合本章的规定外尚应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的有关规定。
条文说明
4.1.1 建筑结构的安全等级从危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等几个方面考虑,可根据国家有关规范和标准以及工程实际情况选用,一般情况下大多数建筑物的安全等级均是二级。结构重要性系数的取值可按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定确定。
4.1.2 约束砌体轴向力的偏心距根据内力设计值计算,偏心距e的限值与《砌体结构设计规范》GB 50003中砌体的有关规定相同。
配筋砌块砌体墙中的竖向垂直钢筋是单排配置在墙厚的中央,当出平面受弯时,竖向垂直钢筋不能充分发挥作用,因此配筋砌块砌体墙作为主要的承载力构件其出平面的抗弯能力虽然比普通钢筋混凝土剪力墙要弱,但又要明显强于普通砖砌体墙。依据目前的试验研究情况以及综合各地的工程实践经验,配筋小砌块砌体墙平面外的轴向力偏心距e不超过0.7y是偏于安全的规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4 静力设计
- 下一节:4.2 约束砌体静力计算

京公网安备110105014475