目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 水泵和风机
4.3.1 当水泵或风机运行发生下列情况时,应进行抢修:
1 剧烈振动或内部有金属摩擦等异常声响;
2 电动机故障;
3 轴承温度超过设备说明书允许值;
4 控制系统故障;
5 泵体严重泄漏。
4.3.2 发现水泵或风机剧烈振动,应检查地脚螺栓。对松动的螺栓应进行紧固,对断裂的螺栓应重新更换。
4.3.3 水泵或风机内部有金属摩擦声时,应检查叶轮、集流器。当腐蚀或变形严重时,应进行更换。
4.3.4 电动机故障时,应使用备用电动机更换故障电动机。
4.3.5 轴承温度超标时,应检查冷却系统和润滑系统。冷却系统和润滑系统无异常时,应更换轴承。
4.3.6 控制系统发生故障时,应分析原因,更换相应故障元器件。
4.3.7 水泵发生泄漏时,应先进行紧固,紧固无效时,应解体检修或更换密封、泵体。
4.3.8 抢修完毕后应进行水泵或风机试运行,合格后方可投入使用。
2 常见的电动机故障有:电机烧毁、轴承抱死、联轴器断裂等。
4 常见的控制系统故障有:变频器故障、电源故障、线路故障、手操器故障等。
4.3.5 如检查发现轴承间隙超过标准、轴承内外套存在裂纹、重皮、斑痕、腐蚀锈痕超过标准,滚珠存在裂纹、重皮、斑痕、腐蚀锈痕等缺陷并超过标准时均应更换。
4.3.8 水泵及风机试运是验收的一个重要步骤,试运时应详细检测电流、压力、流量、振动、温升等参数。试运时间不得少于30min。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 锅炉本体
- 下一节:4.4 其他辅助设备

京公网安备110105014475