目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 不停热抢修
5.2.1 不停热抢修应分析温度和压力因素对抢修作业的影响,必要时应采取降温降压措施,并应做好停热抢修的准备工作。
5.2.2 当管道出现泄漏时,可临时对管道漏点处采用抱卡或焊接管箍封等方法进行带压封堵,然后根据情况进行处理。
5.2.3 当管道排气阀及泄水阀出现泄漏时,可临时对漏点采用抱卡或焊接大口径钢管短节进行带压封堵,然后根据情况进行处理。
5.2.4 未发生结构性损坏的补偿器发生泄漏时,抢修作业应符合下列规定:
1 填料式补偿器发生泄漏,可采用拧紧压紧螺栓进行处理;当因盘根缺失导致泄漏时,可采取专用的堵漏挡环、压兰进行处理;
2 柔性填料套筒发生泄漏时,可通过加料嘴注入柔性填料进行处理;
3 外压波纹管补偿器发生泄漏时,可采用波纹管专用的堵漏密封条压兰进行处理。
5.2.5 钢支架发生腐蚀、开裂需要修复时,可采用钢板或槽钢贴焊等方法进行加固,加固前应制定加固方案。
5.2.6 固定支架偏移、卡板破损或出现其他结构性损坏时,应查明原因,并应结合设计图纸核算该管段补偿器、滑动支架、导向支架等部位工作状态。对固定支架、补偿器、滑动支架和导向支架等部位进行修复应按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的相关规定执行。
5.2.2 带压堵漏常见的工艺有钢胶泥堵漏、钢带拉紧技术、堵漏捆扎带技术等。
5.2.4 对未发生结构性损坏的补偿器发生泄漏时的抢修作业要求。
3 当外压波纹管补偿器波纹发生泄漏且泄漏量不大时,在外压波纹管补偿器出水管端部焊接圆环形钢制卡槽,在卡槽与波纹管内套之间加入密封材料,然后加装压盖并用螺栓拧紧,使外压波纹管补偿器出水管与外套筒之间的缝隙处于密封状态,以此消除漏水情况。
5.2.5 钢支架的加固可采用型钢(槽钢或工字钢),应选择坚固设施作为加固支点,并应使固定支架所受推力有效均匀传递到加固支点。
5.2.6 固定支架在实际工作过程中如果发生受力过大造成偏移或固定支架卡板发生破损时,往往是由于补偿器不工作或滑动支架、导向支架等偏离设计状态出现卡涩现象造成,因此应首先对上述部位进行检查。发现问题后按照原设计条件和规范进行抢修恢复。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475