目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 大面积地面荷载
7.5.1 在建筑范围内有地面荷载的单层工业厂房、露天车间和单层仓库的设计,应考虑由于地面荷载所产生的地基不均匀变形及其对上部结构的不利影响。当有条件时,宜利用堆载预压过的建筑场地。
注:地面荷载系指生产堆料、工业设备等地面堆载和天然地面上的大面积填土。
7.5.2 地面堆载应均衡,并应根据使用要求、堆载特点、结构类型和地质条件确定允许堆载量和范围。
堆载不宜压在基础上。大面积的填土,宜在基础施工前三个月完成。
7.5.3 地面堆载荷载应满足地基承载力、变形、稳定性要求,并应考虑对周边环境的影响。当堆载量超过地基承载力特征值时应进行专项设计。
7.5.4 厂房和仓库的结构设计,可适当提高柱、墙的抗弯能力,增强房屋的刚度。对于中、小型仓库,宜采用静定结构。
7.5.5 对于在使用过程中允许调整吊车轨道的单层钢筋混凝土工业厂房和露天车间的天然地基设计,除应遵守本规范第5章的有关规定外,尚应符合下式要求:
s'g≤[s'g] (7.5.5)
式中:s'g——由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降量计算值,可按本规范附录N计算;
[s'g]——由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降量允许值,可按表7.5.5采用。
表7.5.5 地基附加沉降量允许值[s'g](m)
](/Web/uploads/allimg/161225/6-161225193334436.jpg)
注:表中a为地面荷载的纵向长度(m);b为车间跨度方向基础底面边长(m)。
7.5.6 按本规范第7.5.5条设计时,应考虑在使用过程中垫高或移动吊车轨道和吊车梁的可能性。应增大吊车顶面与屋架下弦间的净空和吊车边缘与上柱边缘间的净距,当地基土平均压缩模量Es为3MPa左右,地面平均荷载大于25kPa时,净空宜大于300mm,净距宜大于200mm。并应按吊车轨道可能移动的幅度,加宽钢筋混凝土吊车梁腹部及配置抗扭钢筋。
7.5.7 具有地面荷载的建筑地基遇到下列情况之一时,宜采用桩基:
1. 不符合本规范第7.5.5条要求;
2. 车间内设有起重量300kN以上、工作级别大于A5的吊车;
3. 基底下软土层较薄,采用桩基经济者。
7.5.5 在计算依据(基础由于地面荷载引起的倾斜值≤0.008)和计算方法与原规范相同的基础上,作了复算,结果见表16。
表16中: [qeq]——地面的均布荷载允许值(kPa);
[s′g]——中间柱基内侧边缘中点的地基附加沉降允许值(mm);
β0——压在基础上的地面堆载(不考虑基础外的地面堆载影响)对基础内倾值的影响系数;
β′0——和压在基础上的地面堆载纵向方向一致的压在地基上的地面堆载对基础内倾值的影响系数;
l——车间跨度(m);
b——车间跨度方向基础底面边长(m);
d——基础埋深(m);
a——地面堆载的纵向长度(m);
zn——从室内地坪面起算的地基变形计算深度(m);
Es——地基变形计算深度内按应力面积法求得土的平均压缩模量(MPa);
αAz、αBz——柱基内、外侧边缘中点自室内地坪面起算至zn处的平均附加应力系数;
αAd、αBd——柱基内、外侧边缘中点自室内地坪面起算至基底处的平均附加应力系数;
tanθ0——纵向方向和压在基础上的地面堆载一致的压在地基上的地面堆载引起基础的内倾值;
tanθ——地面堆载范围与基础内侧边缘线重合时,均布地面堆载引起的基础内倾值;
β1……β10——分别表示地面堆载离柱基内侧边缘的不同位置和堆载的纵向长度对基础内倾值的影响系数。
表16中:
[qeq]=0.008bEs/[zn(αAz-αBz)-d(αAd-αBd)]
[s′s]=0.008bznαAz/[zn(αAz-αBz)-d(αAd-αBd)]
β0=0.033b/[zn(αAz-αBz)-d(αAd-αBd)]
β′0=tanθo/tanθ
大面积地面荷载作用下地基附加沉降的计算举例:
单层工业厂房,跨度l=24m,柱基底面边长b=3.5m,基础埋深1.7m,地基土的压缩模量Es=4MPa,堆载纵向长度a=60m,厂房填土在基础完工后填筑,地面荷载大小和范围如图28所示,求由于地面荷载作用下柱基内侧边缘中点(A)的地基附加沉降值,并验算是否满足天然地基设计要求。

图28 地面荷载计算示意
1—地面堆载q1=20kPa;2—填土q2=15.2kPa;3—填土pi=9.5kPa
一、等效均布地面荷载qeq
计算步骤如表17所示。
二、柱基内侧边缘中点(A)的地基附加沉降值s′g
计算时取a′=30m,b′=17.5m。计算步骤如表18所示。
表16 均布荷载允许值[qeq]地基沉降允许值[s′g]和系数β的计算总表
![均布荷载允许值[qeq]地基沉降允许值[s′g]和系数β的计算总表](/Web/uploads/allimg/161225/6-161225193K43R.jpg)
![均布荷载允许值[qeq]地基沉降允许值[s′g]和系数β的计算总表](/Web/uploads/allimg/161225/6-161225193R0Q0.jpg)
表 17

表 18

注:地面荷载宽度b′=17.5m,由地基变形计算深度z处向上取计算层厚度为1.2m。从上表中得知地基变形计算深度zn为31m,所以由地面荷载引起柱基内侧边缘中点(A)的地基附加沉降值s′g=77.3mm。按a=60m,b=3.5m。查表16得地基附加沉降允许值[s′g]=80mm,故满足天然地基设计的要求。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 地基岩土的分类及工程特性指标
- 4.1 岩土的分类
- 4.2 工程特性指标
- 5 地基计算
- 5.1 基础埋置深度
- 5.2 承载力计算
- 5.3 变形计算
- 5.4 稳定性计算
- 6 山区地基
- 6.1 一般规定
- 6.2 土岩组合地基
- 6.3 填土地基
- 6.4 滑坡防治
- 6.5 岩石地基
- 6.6 岩溶与土洞
- 6.7 土质边坡与重力式挡墙
- 6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙
- 7 软弱地基
- 7.1 一般规定
- 7.2 利用与处理
- 7.3 建筑措施
- 7.4 结构措施
- 7.5 大面积地面荷载
- 8 基 础
- 8.1 无筋扩展基础
- 8.2 扩展基础
- 8.3 柱下条形基础
- 8.4 高层建筑筏形基础
- 8.5 桩基础
- 8.6 岩石锚杆基础
- 9 基坑工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 基坑工程勘察与环境调查
- 9.3 土压力与水压力
- 9.4 设计计算
- 9.5 支护结构内支撑
- 9.6 土层锚杆
- 9.7 基坑工程逆作法
- 9.8 岩体基坑工程
- 9.9 地下水控制
- 10 检验与监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 检验
- 10.3 监测
- 附录A 岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分
- 附录B 碎石土野外鉴别
- 附录C 浅层平板载荷试验要点
- 附录D 深层平板载荷试验要点
- 附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
- 附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
- 附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
- 附录H 岩石地基载荷试验要点
- 附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
- 附录K 附加应力系数α、平均附加应力系数α
- 附录L 挡土墙主动土压力系数是ka
- 附录M 岩石锚杆抗拔试验要点
- 附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
- 附录P 冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式
- 附录Q 单桩竖向静载荷试验要点
- 附录R 桩基础最终沉降量计算
- 附录S 单桩水平载荷试验要点
- 附录T 单桩竖向抗拔载荷试验要点
- 附录U 阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度
- 附录V 支护结构稳定性验算
- 附录W 基坑抗渗流稳定性计算
- 附录Y 土层锚杆试验要点
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475