- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术 语
- 2.2 符 号
- 3 基本规定
- 4 地基岩土的分类及工程特性指标
- 4.1 岩土的分类
- 4.2 工程特性指标
- 5 地基计算
- 5.1 基础埋置深度
- 5.2 承载力计算
- 5.3 变形计算
- 5.4 稳定性计算
- 6 山区地基
- 6.1 一般规定
- 6.2 土岩组合地基
- 6.3 填土地基
- 6.4 滑坡防治
- 6.5 岩石地基
- 6.6 岩溶与土洞
- 6.7 土质边坡与重力式挡墙
- 6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙
- 7 软弱地基
- 7.1 一般规定
- 7.2 利用与处理
- 7.3 建筑措施
- 7.4 结构措施
- 7.5 大面积地面荷载
- 8 基 础
- 8.1 无筋扩展基础
- 8.2 扩展基础
- 8.3 柱下条形基础
- 8.4 高层建筑筏形基础
- 8.5 桩基础
- 8.6 岩石锚杆基础
- 9 基坑工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 基坑工程勘察与环境调查
- 9.3 土压力与水压力
- 9.4 设计计算
- 9.5 支护结构内支撑
- 9.6 土层锚杆
- 9.7 基坑工程逆作法
- 9.8 岩体基坑工程
- 9.9 地下水控制
- 10 检验与监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 检验
- 10.3 监测
- 附录A 岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分
- 附录B 碎石土野外鉴别
- 附录C 浅层平板载荷试验要点
- 附录D 深层平板载荷试验要点
- 附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
- 附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
- 附录G 地基土的冻胀性分类及建筑基础底面下允许冻土层最大厚度
- 附录H 岩石地基载荷试验要点
- 附录J 岩石饱和单轴抗压强度试验要点
- 附录K 附加应力系数α、平均附加应力系数α
- 附录L 挡土墙主动土压力系数是ka
- 附录M 岩石锚杆抗拔试验要点
- 附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
- 附录P 冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式
- 附录Q 单桩竖向静载荷试验要点
- 附录R 桩基础最终沉降量计算
- 附录S 单桩水平载荷试验要点
- 附录T 单桩竖向抗拔载荷试验要点
- 附录U 阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度
- 附录V 支护结构稳定性验算
- 附录W 基坑抗渗流稳定性计算
- 附录Y 土层锚杆试验要点
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
京公网安备110105014475