目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.6 监控及电气系统施工
3.6.1 电气工程施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定和设备技术文件的要求。
3.6.2 控制线应采用屏蔽导线,并应与电源线分开布置,间距宜大于300mm。
3.6.3 隐蔽工程的电源线应单独埋管穿线敷设,不得与制冷剂管道捆绑在一起。
3.6.2 控制线应采用屏蔽导线,并应与电源线分开布置,间距宜大于300mm。
3.6.3 隐蔽工程的电源线应单独埋管穿线敷设,不得与制冷剂管道捆绑在一起。
条文说明
3.6.2 由于电源线可能会产生电磁干扰,干扰信号会使室内机与室外机之间的控制线路因电磁感应或机内干扰造成的误动作,因此要控制线要使用屏蔽导线,并与电源线分开布置,而不能与电源线绞在一起布置。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.5 燃气系统施工
- 下一节:4 调试、检验与验收

京公网安备110105014475