3.2 室内机安装
3.2.1 室内机应水平安装,安装位置应预留检修、保养空间。
3.2.2 室内机应设独立支、吊架,安装应牢固,室内机与风管或风口的连接应严密、可靠。
3.2.3 室内机投入运行前应采取防尘、防水措施。
3.2.4 当采用风管式室内机或有新风系统时,风管系统的施工应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
3.2.5 冷凝水系统施工应符合下列规定:
1 冷凝水管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。冷凝水管道与设备应采用柔性连接,且宜采用弹性接管或软接管。软管连接应牢固,不应有强扭和瘪管等缺陷。
2 室内机冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管道不得与密闭雨水系统直接连接。
3 冷凝水管道安装完毕且外观检查合格后,应进行充水试验,以不渗漏为合格。
3.2.1 机组送风口前的空间内不能受障碍物阻挡,设备配管和电气盒侧应留有维修空间,以保证正常的送风效果和检修空间。
3.2.2 室内机在运转过程中会产生振动,如固定不牢会使室内 机倾斜,发生漏水或产生振动噪声。
3.2.3 由于施工现场环境较差,设备直接暴露于现场容易污染室内机的部件,因此室内机在投入运行前要进行防尘、防水保护。
3.2.5 管道与设备的连接,应在设备定位和管道冲洗合格后进行,既可以保证接管的质量,又可以防止管路内的垃圾堵塞室内机、室外机等设备。采用柔性接口的目的是为了减振。冷凝水管可根据具体情况汇合后就近排放,排放时一般可接至地漏或拖布池内,不能与雨、污水管道做闭式连接,或将排水管直接连接到有氨气成分的下水系统。
