F.1 柱式构件的抗剪能力
F.1.1 钢筋和钢骨混凝土构件的计算应符合下列规定:
1 应根据下列公式进行抗剪验算:
(F.1.1-1)
(F.1.1-2)
(F.1.1-3)
(F.1.1-4)
式中:Vyd——构件设计剪切抗力(kN);
V0——剪力需求(kN);
Vcd——混凝土的设计剪切抗力(kN);
Vwd——钢筋的设计剪切抗力(kN);
Vsd——钢骨的设计剪切抗力(kN);
Ag——构件横截面的毛截面积(m2);
vc——横截面单位面积混凝土提供的抗剪能力(kPa);
Ae——构件横截面的等效截面积(m2)。
2 vc应按下式计算,且当构件荷载组合后轴力为拉力时,vc取零值。
(F.1.1-5)
式中:f'c——混凝土抗压强度标准值(MPa);
c——混凝土抗剪能力系数。
3 抗剪能力系数c取值应符合下列规定:
1)对圆形柱,采用螺旋或环形箍筋时:
(F.1.1-6)
(F.1.1-7)
(F.1.1-8)
(F.1.1-9)
式中:Asp——螺旋或环形箍筋的横截面积(m2);
D'——自箍筋环中心线量取的箍筋环直径(m);
s——箍筋间距(m);
fsd——箍筋的抗拉强度设计值(MPa);
ρs——螺旋或环形箍筋体积配箍率;
μθ——构件的需求转角延性系数,对构件非塑性铰区,取1.0;
θ——构件的需求转角(rad);
θy——构件的屈服转角(rad);
L——塑性铰区构件端部截面至相邻构件反弯点之间的距离(m)。
2)对矩形柱,当采用矩形箍筋时,抗剪能力系数应按下列公式计算:
(F.1.1-10)
(F.1.1-11)
(F.1.1-12)
式中:ρw——矩形箍筋在计算方向的体积配箍率;
Av——计算方向箍筋的总截面积(m2);
n——箍筋间距s内,计算方向箍筋的总数量;
b——矩形构件截面宽度(m)。
4 钢筋的设计剪切抗力应按下列规定计算:
1)对圆形柱,采用螺旋或环形箍筋,箍筋提供的剪切抗力应按下式计算:
(F.1.1-13)
式中:n——独立的箍筋环数量。
2)对矩形柱,采用矩形箍筋,箍筋提供的剪切抗力应按下式计算:
(F.1.1-14)
式中:d——计算方向上截面有效剪切高度,为自受压区边缘到受拉钢筋合力作用点的距离(m)。
5 钢骨的设计剪切抗力应按下式计算:
(F.1.1-15)
式中:fsd——钢骨的屈服强度(MPa);
D——钢骨的腹板高度(m);
tw——腹板厚度(m)。
顶部
- 上一节:附录F 钢筋和钢骨混凝土构件抗剪能力计算方法
- 下一节:F.2 板构件的抗剪能力
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本要求
- 3.1 抗震设防要求
- 3.2 抗震性能要求
- 3.3 地震反应计算
- 3.4 减震设计
- 3.5 地震反应观测
- 4 场地、地基与基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 场地
- 4.3 地基与基础
- 4.4 可液化场地
- 4.5 场地地震反应分析
- 5 地震作用
- 5.1 一般规定
- 5.2 水平向设计地震动参数
- 5.3 竖向设计地震动参数
- 5.4 设计地震动加速度时程
- 6 地震反应计算
- 6.1 一般规定
- 6.2 地面结构弹性反应谱方法
- 6.3 地面结构弹塑性反应谱方法
- 6.4 地面结构非线性时程分析方法
- 6.5 支座地震反应计算方法
- 6.6 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应位移法
- 6.7 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应加速度法
- 6.8 隧道纵向地震反应计算的反应位移法
- 6.9 隧道与地下车站结构地震反应计算的时程分析方法
- 7 抗震性能的验算方法
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢筋和钢骨混凝土构件
- 7.3 钢管混凝土构件和钢构件
- 7.4 基础
- 7.5 支座
- 7.6 梁端支承长度和行车安全
- 7.7 隧道与地下车站结构
- 8 高架区间结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 地震反应计算
- 8.3 抗震性能验算
- 8.4 抗震构造细节
- 8.5 抗震措施
- 9 高架车站结构
- 9.1 一般规定
- 9.2 地震反应计算
- 9.3 抗震性能验算
- 9.4 抗震构造措施
- 10 隧道与地下车站结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 隧道结构地震反应计算
- 10.3 地下车站结构地震反应计算
- 10.4 抗震性能验算
- 10.5 抗震构造措施
- 附录A 支座的恢复力模型
- 附录B 基于集中参数模型的静力与动力分析方法
- B.1 桩基础集中参数建模方法
- B.2 扩大基础集中参数建模方法
- B.3 静力非线性分析
- B.4 动力非线性分析
- 附录C 多点输入反应谱组合系数的计算方法
- 附录D 动力分析中基础的等代弹簧法
- D.1 桩基础等代弹簧
- D.2 扩大基础等代弹簧
- 附录E 反应位移法中土层位移的简单确定方法
- 附录F 钢筋和钢骨混凝土构件抗剪能力计算方法
- F.1 柱式构件的抗剪能力
- F.2 板构件的抗剪能力
- 附录G 构件变形能力计算方法
- G.1 钢筋和钢骨混凝土构件变形能力计算方法
- G.2 钢管混凝土构件变形能力计算方法
- G.3 钢构件变形能力计算方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475