B.2 扩大基础集中参数建模方法
B.2.1 当确定土与扩大基础静力相互作用模型(图B.2.1-1)时,应计入基础及地基土中的墩身部分水平地基反力、基础底面剪切反力和基础底面的抵抗弯矩,并应分别采用非线性弹簧模拟(图B.2.1-2)。

图B.2.1-1 扩大基础集中参数模型示意图
kh-侧面水平弹簧地基弹簧初始刚度;ks-基底剪切弹簧地基弹簧初始刚度;
kr-基底转动弹簧地基弹簧初始刚度

图B.2.1-2 非线性地基弹簧模型
Ph-水平地基反力;uh-水平地基变形;Phy-水平地基反力上限;
uhy-水平地基屈服变形;Ps-基底剪切反力;us-基底地基剪切变形;
Psy-基底剪切反力上限;usy-基底地基剪切屈服变形;M-基底抵抗弯矩;
θ-基底地基转角;M1-基底提离弯矩;θ1-基底地基提离转角;
M2-基底抵抗弯矩上限;θ2-基底地基屈服转角
B.2.2 水平地基弹簧计算可符合下列规定:
1 地基土中墩身(或基础)水平地基弹簧刚度可按下式计算:

式中:kh——墩身(或基础)水平地基弹簧初始刚度(kN/m);
Ah——计算范围内墩身(或基础)正面受土压计算面积(m2)。
2 水平地基反力上限值,可按下列公式计算:
Phy=[σp]b0Δl (B.2.2-2)

式中:b0——水平弹簧刚度计算范围内基础侧面土抗力的计算宽度(m),按现行行业标准《铁路桥涵地基与基础设计规范》TB 10002.5计算;
△l——水平弹簧计算范围的高度(m);
[σp]——基础侧面水平地基压应力强度(kPa);
η——系数,η=b0/b;
b——垂直于荷载作用方向的基础水平宽度(m)。
B.2.3 基底剪切弹簧计算可符合下列规定:
1 基底剪切弹簧初始刚度ks可按下列公式计算:
ks=KsAv (B.2.3-1)
Ks=Kv/3 (B.2.3-2)
式中:ks——基底剪切弹簧初始刚度(kN/m);
Ks——剪切基床系数(kN/m3);
Av——基础底面面积(m2);
Kv——基底竖向基床系数,取计算位置处的基床系数K(kN/m3)。
2 基底最大剪切抗力Psy可按下式计算:
Psy=μVd (B.2.3-3)
式中:Psy——基底最大剪切抗力(kN);
Vd——基底竖向荷载(kN);
μ——基底摩擦系数,由地质勘察报告提供,或按表B.2.3取值。
表B.2.3 基底摩擦系数

B.2.4 基底转动弹簧计算可符合下列规定:
1 基底转动弹簧刚度计算可按下列规定:
1)转动弹簧第一段折线刚度kr可按下式计算:
kr=KvIy (B.2.4-1)
式中:kr——转动弹簧第一段折线刚度(kN·m/rad);
Iy——基底截面惯性矩(m4)。
2)转动弹簧第二段折线刚度可按下式计算:

3)转动弹簧第三段折线刚度应取0。
2 基础界限弯矩计算。
1)扩大基础的提离界限弯矩M1可按下式计算:
M1=VdB/6 (B.2.4-3)
式中:M1——提离界限弯矩(kN·m);
Vd——基础底面的竖向荷载(kN);
B——水平荷载作用方向的基础宽度(m)。
2)基础最大抵抗弯矩M2可按下式计算:
M2=VdB/2-V²d/(2σdL) (B.2.4-4)
式中:M2——基础最大抵抗弯矩(kN·m);
L——与水平荷载作用方向垂直的基础宽度(m);
σd——修正后的地基极限承载力(kPa),根据现行行业标准《铁路桥涵地基与基础设计规范》TB 10002.5规定的基本承载力,按表B.2.4进行地震作用下的修正后得到。
表B.2.4 各类土和岩石地基地震作用下极限承载力建议值[σd]

注:[σ0]为地基土基本承载力。
顶部
- 上一节:B.1 桩基础集中参数建模方法
- 下一节:B.3 静力非线性分析
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本要求
- 3.1 抗震设防要求
- 3.2 抗震性能要求
- 3.3 地震反应计算
- 3.4 减震设计
- 3.5 地震反应观测
- 4 场地、地基与基础
- 4.1 一般规定
- 4.2 场地
- 4.3 地基与基础
- 4.4 可液化场地
- 4.5 场地地震反应分析
- 5 地震作用
- 5.1 一般规定
- 5.2 水平向设计地震动参数
- 5.3 竖向设计地震动参数
- 5.4 设计地震动加速度时程
- 6 地震反应计算
- 6.1 一般规定
- 6.2 地面结构弹性反应谱方法
- 6.3 地面结构弹塑性反应谱方法
- 6.4 地面结构非线性时程分析方法
- 6.5 支座地震反应计算方法
- 6.6 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应位移法
- 6.7 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应加速度法
- 6.8 隧道纵向地震反应计算的反应位移法
- 6.9 隧道与地下车站结构地震反应计算的时程分析方法
- 7 抗震性能的验算方法
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢筋和钢骨混凝土构件
- 7.3 钢管混凝土构件和钢构件
- 7.4 基础
- 7.5 支座
- 7.6 梁端支承长度和行车安全
- 7.7 隧道与地下车站结构
- 8 高架区间结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 地震反应计算
- 8.3 抗震性能验算
- 8.4 抗震构造细节
- 8.5 抗震措施
- 9 高架车站结构
- 9.1 一般规定
- 9.2 地震反应计算
- 9.3 抗震性能验算
- 9.4 抗震构造措施
- 10 隧道与地下车站结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 隧道结构地震反应计算
- 10.3 地下车站结构地震反应计算
- 10.4 抗震性能验算
- 10.5 抗震构造措施
- 附录A 支座的恢复力模型
- 附录B 基于集中参数模型的静力与动力分析方法
- B.1 桩基础集中参数建模方法
- B.2 扩大基础集中参数建模方法
- B.3 静力非线性分析
- B.4 动力非线性分析
- 附录C 多点输入反应谱组合系数的计算方法
- 附录D 动力分析中基础的等代弹簧法
- D.1 桩基础等代弹簧
- D.2 扩大基础等代弹簧
- 附录E 反应位移法中土层位移的简单确定方法
- 附录F 钢筋和钢骨混凝土构件抗剪能力计算方法
- F.1 柱式构件的抗剪能力
- F.2 板构件的抗剪能力
- 附录G 构件变形能力计算方法
- G.1 钢筋和钢骨混凝土构件变形能力计算方法
- G.2 钢管混凝土构件变形能力计算方法
- G.3 钢构件变形能力计算方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475