目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 注浆工程
8.1 预注浆、后注浆
8.2 结构裂缝注浆
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.3 塑料排水板排水
- 下一节:8.1 预注浆、后注浆
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 主体结构防水工程
- 4.1 防水混凝土
- 4.2 水泥砂浆防水层
- 4.3 卷材防水层
- 4.4 涂料防水层
- 4.5 塑料防水板防水层
- 4.6 金属板防水层
- 4.7 膨润土防水材料防水层
- 5 细部构造防水工程
- 5.1 施工缝
- 5.2 变形缝
- 5.3 后浇带
- 5.4 穿墙管
- 5.5 埋设件
- 5.6 预留通道接头
- 5.7 桩头
- 5.8 孔口
- 5.9 坑、池
- 6 特殊施工法结构防水工程
- 6.1 锚喷支护
- 6.2 地下连续墙
- 6.3 盾构隧道
- 6.4 沉井
- 6.5 逆筑结构
- 7 排水工程
- 7.1 渗排水、盲沟排水
- 7.2 隧道排水、坑道排水
- 7.3 塑料排水板排水
- 8 注浆工程
- 8.1 预注浆、后注浆
- 8.2 结构裂缝注浆
- 9 子分部工程质量验收
- 附录A 地下工程用防水材料的质量指标
- A.1 防水卷材
- A.2 水涂料
- A.3 止水密封材料
- A.4 其他防水材料
- 附录B 地下工程用防水材料标准及进场抽样检验
- 附录C 地下工程渗漏水调查与检测
- C.1 渗漏水调查
- C.2 渗漏水检测
- C.3 渗漏水检测记录
- 附录D 防水卷材接缝粘结质量检验
- D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法
- D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
- D.3 胶粘带的剪切性能试验方法
- D.4 胶粘带的剥离性能试验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475