目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 渗排水、盲沟排水
7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。
7.1.2 渗排水应符合下列规定:
1 渗排水层用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;
2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填;过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度为100mm~150mm、粒径为5mm~10mm的石子铺填;
3 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m,并与集水井相通;
4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,建筑周围的渗排水层顶面应做散水坡。
7.1.3 盲沟排水应符合下列规定:
1 盲沟成型尺寸和坡度应符合设计要求;
2 盲沟的类型及盲沟与基础的距离应符合设计要求;
3 盲沟用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;
4 盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合表7.1.3的规定;
表7.1.3 盲沟反滤层的层次和粒径组成


5 盲沟在转弯处和高低处应设置检查井,出水口处应设置滤水箅子。
7.1.4 渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。
7.1.5 集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。
7.1.6 渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量,应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1处,且不得少于3处。
7.1.4 渗排水、盲沟排水均应在地基工程验收合格后进行施工。
7.1.5 集水管宜采用无砂混凝土管、硬质塑料管或软式透水管。
7.1.6 渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量,应按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1处,且不得少于3处。
Ⅰ 主控项目
7.1.7 盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。
检验方法:检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。
7.1.8 集水管的埋置深度和坡度必须符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
检验方法:检查砂、石试验报告和隐蔽工程验收记录。
7.1.8 集水管的埋置深度和坡度必须符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
7.1.9 渗排水构造应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.1.10 渗排水层的铺设应分层、铺平、拍实。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.1.11 盲沟排水构造应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.1.12 集水管采用平接式或承插式接口应连接牢固,不得扭曲变形和错位。
检验方法:观察检查。
7.1.1 渗排水及盲沟排水是采用疏导的方法,将地下水有组织地经过排水系统排走,以削弱水对地下结构的压力,减小水对结构的渗透作用,从而辅助地下工程达到降低地下水位和防水目的。
渗排水是将地下工程结构底板下排水层渗出的水通过集水管流入集水井内,然后采用专用水泵机械排水。盲沟排水一般设在建筑物周围,使地下水流入盲沟内,根据地形使水自动排走。如受地形限制没有自流排水条件时,可将水引到集水井中用泵抽出。
7.1.2 本条介绍渗排水层的构造、施工程序及规定,渗排水层对材料来源还应做到因地制宜。
为使渗排水层保持通畅,充分发挥其渗水作用,对砂石颗粒、砂石含泥量以及粗砂过滤层厚度均作了规定;构造上还规定在工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,防止渗排水层堵塞。
7.1.3 盲沟的断面尺寸应根据地下水流量大小和构造上的需要确定,一般断面宽度不小于300mm,高度不小于400mm。断面过小时,盲沟宜被泥石淤塞,而失去排水效能。盲沟与基础最小距离的设计应根据工程地质情况选定。盲沟内填入的砂、石必须清洁,如砂、石含有过量泥土,就会堵塞盲沟。
本条对盲沟反滤层的层次和粒径组成作出了规定。
7.1.4 地基工程验收合格是保证渗排水、盲沟排水施工质量的前提。
7.1.5 无砂混凝土管通常均在施工现场制作,应注意检查无砂混凝土配合比和构造尺寸。
普通硬塑料管一般选用内径为100mm的硬质PVC管,壁厚6mm,沿管周六等分,间隔150mm钻12mm孔眼,隔行交错制成透水管。
软式透水管是以经防腐处理并外覆聚氯乙烯或其他材料保护层的弹簧钢丝圈作为骨架,以渗透性土工织物及聚合物纤维编织物为管壁包裹材料,组成的一种复合型土工合成管材,适用于地下工程排出渗透水、降低地下水位及水土保持。软式透水管的质量应符合现行行业标准《软式透水管》JC 937的有关规定。
7.1.6 本条对渗排水、盲沟排水分项工程检验批的抽样检验数量作出规定。
7.1.7 在工程中常采用盲沟排水来控制地下水和渗流,以减少对地下建筑物的危害。反滤层是工程降排水设施的重要环节,应正确做好反滤层的颗粒分级和层次排列,使地下水流畅而土壤中细颗粒不流失。
本条规定盲沟反滤层的层次和粒径组成必须符合设计要求。砂、石应洁净,含泥量不得大于2%,必要时应采取冲洗方法,使砂石含泥量符合规定要求。
7.1.8 集水管应设在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m。
7.1.9 渗排水层应设置在工程结构底板下面,由粗砂过滤层与集水管组成,其顶面与结构底面之间,应干铺一层卷材或抹30mm~50mm厚1:3水泥砂浆作隔浆层。
7.1.10 渗排水层总厚度一般不得小于300mm。如较厚时应分层铺填,每层厚度不得超过300mm。同时还应做到铺平和拍实。
7.1.11 盲沟的构造类型及盲沟与基础的最小距离,应根据工程地质情况由设计人员选定。
7.1.12 平接式集水管接口处应留30mm空隙,外围100mm宽塑料排水板包无纺布一层,用20号镀锌钢丝绕紧。承插式集水管承插口应填水泥砂浆,无砂浆处包浸煤焦油麻布。管材种类和管口接法应按工程设计综合考虑,故本条提出接口应连接牢固,不得扭曲变形和错位。
- 上一节:7 排水工程
- 下一节:7.2 隧道排水、坑道排水
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 主体结构防水工程
- 4.1 防水混凝土
- 4.2 水泥砂浆防水层
- 4.3 卷材防水层
- 4.4 涂料防水层
- 4.5 塑料防水板防水层
- 4.6 金属板防水层
- 4.7 膨润土防水材料防水层
- 5 细部构造防水工程
- 5.1 施工缝
- 5.2 变形缝
- 5.3 后浇带
- 5.4 穿墙管
- 5.5 埋设件
- 5.6 预留通道接头
- 5.7 桩头
- 5.8 孔口
- 5.9 坑、池
- 6 特殊施工法结构防水工程
- 6.1 锚喷支护
- 6.2 地下连续墙
- 6.3 盾构隧道
- 6.4 沉井
- 6.5 逆筑结构
- 7 排水工程
- 7.1 渗排水、盲沟排水
- 7.2 隧道排水、坑道排水
- 7.3 塑料排水板排水
- 8 注浆工程
- 8.1 预注浆、后注浆
- 8.2 结构裂缝注浆
- 9 子分部工程质量验收
- 附录A 地下工程用防水材料的质量指标
- A.1 防水卷材
- A.2 水涂料
- A.3 止水密封材料
- A.4 其他防水材料
- 附录B 地下工程用防水材料标准及进场抽样检验
- 附录C 地下工程渗漏水调查与检测
- C.1 渗漏水调查
- C.2 渗漏水检测
- C.3 渗漏水检测记录
- 附录D 防水卷材接缝粘结质量检验
- D.1 胶粘剂的剪切性能试验方法
- D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
- D.3 胶粘带的剪切性能试验方法
- D.4 胶粘带的剥离性能试验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475