【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.19 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
7.19.1 目的
检验应急照明集中电源和应急照明控制器在电压暂降、短时中断和电压变化(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
7.19.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的要求。
7.19.3 试验步骤
7.19.3.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到主电压下滑和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
7.19.3.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按7.2的要求进行试验。
7.19.4 试验结果
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
