【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.18 电源瞬变试验
7.18.1 目的
检验应急照明集中电源和应急照明控制器抗电源瞬变干扰的能力。
7.18.2 试验步骤
7.18.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态。
7.18.2.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)〜断电(1s)”的固定程序连续通断500次,试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按7.2的要求进行试验。
7.18.3 试验结果
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
