7.7 充、放电耐久试验
7.7.1 目的
检验系统重复多次全充、全放电性能。
7.7.2 试验步骤
连续10次使试样进行完全充电后转入应急状态直至过放电保护启动。记录首、末次放电时间。
7.7.3 试验结果
试样重复多次充、放电性能应满足6.9的要求。
检验系统重复多次全充、全放电性能。
7.7.2 试验步骤
连续10次使试样进行完全充电后转入应急状态直至过放电保护启动。记录首、末次放电时间。
7.7.3 试验结果
试样重复多次充、放电性能应满足6.9的要求。