【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.6 转换电压试验
7.6.1 目的
检验系统由主电状态转入应急状态、由应急状态转入主电状态时的主电电压。
7.6.2 试验设备
试验设备应满足下述条件:
a)输出电压:100V〜250V内连续可调;
b)频率:50Hz。
7.6.3 试验步骤
将试样的主电连接线按接线图接入试验装置,使其处于主电状态,调节试验装置,使输出电压缓慢下降,直至试样转入应急状态,记录输出电压;再使输出电压缓慢上升,直至试样回复到主电状态,记录输出电压;调节灯具的主电压,使其在主电电压60%〜85%范围内缓慢变化,观察并记录灯具的状态。
7.6.4 试验结果
试样的转换电压应满足6.8的要求。
- 上一节:7.5 电压波动试验
- 下一节:7.7 充、放电耐久试验