泡沫灭火剂 GB15308-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录B(资料性) 泡沫液的包装
	B.1 包装容器的形状和容积
	    泡沫液的包装容器为长方体或圆柱体,包装容积包括25L、200L和1000L等。其中,容积为25L的包装容器灌装开口内径不小于40mm,容积为200L的包装容器灌装开口内径不小于75mm,容积为1000L的包装容器灌装开口内径不小于150mm。
	    泡沫液的包装容器在运输、搬运等过程中保持密封。
	B.2 包装容器的材质和颜色
	    泡沫液的包装容器对其包装产品的性能没有不良影响。包装容器的材质具有密度小、质量轻、不生锈、耐磨和耐撞击的特性,典型材质为高密度聚乙烯(HDPE)。包装容器以颜色区分不同分类的泡沫液。其中,成膜型泡沫液包装容器为蓝色,蛋白型泡沫液包装容器为黑色,抗溶(抗醇)性泡沫液包装容器为绿色,其他分类的泡沫液包装容器采用除上述三种颜色以外的颜色。
  