泡沫灭火剂 GB15308-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
            前言
	中华人民共和国国家标准
泡沫灭火剂
Foam extinguishing agent
GB 15308-2025
	2025-08-01 发布
	2026-08-01 实施
	国家市场监督管理总局
		国家标准化管理员会
	
		    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
	
		    本文件代替GB 15308-2006《泡沫灭火剂》,与GB 15308-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
	
		    a)增加了“分类、代号与型号规格”(见第4章);
	
		    b)删除了“比流动性”的技术要求和试验方法(见2006年版的表1、表5、表6和5.4);
	
		    c)删除了“腐蚀率”的技术要求和试验方法(见2006年版的表1、表5、表6和5.7);
	
		    d)删除了“中、高倍泡沫液析液时间”的技术要求和试验方法见2006年版的表5、表6和5.9.1.3d)~g)、5.9.2.3 d)~f)];
	
		    e)删除了“灭火器用泡沫灭火剂”的技术要求(见2006年版的4.2.4和5.10.9);
	
		    f)更改了“凝固点”的试验方法(见6.2,2006年版的5.2.3);
	
		    g)增加了“黏度”的技术要求和试验方法(见表2、表5和6.5);
	
		    h)更改了“pH”的技术要求(见表2和表5,2006年版的表1、表5和表6);
	
		    i)更改了“灭火性能”的技术要求和试验方法(见表3、表4和6.10,2006年版的表2、表3和5.10);
	
		    j)更改了“中、高倍泡沫液发泡倍数”的技术要求(见表5,2006年版的表5和表6);
	
		    k)删除了“不合格类型”的要求(见2006年版的表1、表2、表5、表6、表8)。
	
		    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
	
		    本文件由国家消防救援局提出并归口。
	
		    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
	
		    ——1994年首次发布为GB 15308-1994,2006年第一次修订;
	
		    ——本次为第二次修订。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                
				 
               
                
            