独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.15 低温(运行)试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 按6.1.2的要求安装试样,放置到环境试验设备内,使试样处于正常监视状态。
6.15.1.2 调节环境试验设备,使试样在温度为
(-10±2)℃的条件下稳定2h,观察并记录试样的工作状态。
6.15.1.3 调节试验箱温度,使其以不大于1°℃/min的速率升温至(20±2)℃,并保持(30±5)min。
6.15.1.4 低温环境结束后,以不大于1℃/min的升温速率将温度恢复到正常大气温度。将试样由环境试验设备内取出在正常大气条件下放置至少1h。
6.15.1.5 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.15.1.6 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.15.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 16838要求的环境试验设备。